LONGEPASS
冷凍空調裝修/識圖與製圖/Q10
中等
正確率 -
Q10.

依據CNS 電驛接點符號「冷凍空調裝修 甲級 識圖與製圖 第 10 題 題目 圖片」表示

冷凍空調裝修 · 甲級 · 識圖與製圖 · Q10

難易度分析

3 / 5

需同時判斷延遲類型(on-delay/​off-delay)與接點形式(NO/N​C),並注意傘形箭頭方向所示動作,這兩項交錯辨別構成本題的主要挑戰。

正確答案:②延時動作瞬時復歸b 接點

② 延時動作瞬時復歸b 接點:延時動作瞬時復歸b接點為常閉(NC)接點,線圈通電後經設定時間延遲才斷開,線圈斷電後瞬間復歸閉合,符合CNS電驛接點符號中傘形箭頭指向接點側之表示法。

錯誤選項解析

  • ① 延時動作瞬時復歸a 接點:延時動作瞬時復歸a接點為常開(NO)接點,線圈通電後經延遲才閉合,斷電後瞬間復歸斷開;與圖示符號所代表的常閉(NC)特性不符。
  • ③ 瞬時動作延時復歸a 接點:瞬時動作延時復歸a接點為線圈通電後瞬間閉合,斷電後經延遲才斷開;其符號傘形方向與題圖相反,屬於off-delay類型而非on-delay。
  • ④ 瞬時動作延時復歸b 接點:瞬時動作延時復歸b接點為線圈通電後瞬間斷開,斷電後經延遲才復歸閉合;此為off-delay的NC接點,與題圖所示的on-delay特性不同。
Learning Tip

"on-delay(延時動作)與off-delay(瞬時動作延時復歸)的CNS符號差異在於傘形箭頭的方向:on-delay的傘形指向接點動作方向,off-delay則相反。a接點為常開(NO)、b接點為常閉(NC),解題時需同時判斷「延時類型」與「接點形式」兩個維度,避免混淆。"

學員答題分佈

①延時動作瞬時復歸a 接點0%
②延時動作瞬時復歸b 接點0%
③瞬時動作延時復歸a 接點0%
④瞬時動作延時復歸b 接點0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目