Q52.
吸收式冰水機之結晶形成原因,下列敘述何者正確?
冷凍空調裝修 · 甲級 · 冷媒系統處理 · Q52
難易度分析
3 / 5
此題測驗受考生需把吸收側冷卻水溫度過低與LiBr溶液濃度過高、最終晶析之因果鏈掌握的程度。
正確答案:③冷卻水入口溫度太低
③ 冷卻水入口溫度太低:冷卻水入口溫度太低會使吸收器內LiBr(溴化鋰)溶液的吸收作用過強,導致溶液濃度急遽升高,當超過飽和濃度時便會產生結晶現象,阻塞管路。
錯誤選項解析
- ① 吸收劑流量充足:吸收劑流量充足屬於正常運轉條件,不會導致結晶;反而是吸收劑流量不足時,溶液循環不良才可能使局部濃度過高而引發結晶。
- ② 供給蒸氣不足:供給蒸氣不足會影響發生器的再生濃縮能力,導致製冷效果下降,但並非結晶的直接原因;結晶主因在於吸收側的溫度條件異常。
- ④ 冷凝器散熱良好:冷凝器散熱良好是系統正常運轉的必要條件,有助於維持適當的冷凝壓力與溫度,不會造成結晶問題。
Learning Tip
"吸收式冰水機的結晶問題是此職類高頻考點。關鍵在於理解冷卻水溫度過低→吸收過強→LiBr溶液濃度過高→結晶的因果鏈。實務上應嚴格監控冷卻水入口溫度,避免低於設計值(通常不低於24°C),並注意稀溶液濃度與濃溶液濃度的控制範圍,防止結晶阻塞熱交換器或管路。"
學員答題分佈
①吸收劑流量充足0%
②供給蒸氣不足0%
③冷卻水入口溫度太低0%
④冷凝器散熱良好0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!