Q75.
蒙特婁議定書列管化學物質管理辦法第17 條規定回收、回用設備用於冷凍、冷藏及空調設備者,下列敘述何者錯誤?
冷凍空調裝修 · 甲級 · 冷媒系統處理 · Q75
難易度分析
3 / 5
此題屬於中等難度,因需掌握蒙特婁議定書及ARI‑700規範的水分限值,且陷阱在於不同標準的混淆,僅一項錯誤選項,無需多重推理。
正確答案:③回用設備應可處理冷媒中所含水分至低於300ppm 之濃度
③ 回用設備應可處理冷媒中所含水分至低於300ppm 之濃度:此敘述錯誤。依 ARI-700 規範 及 CNS 標準,回用設備處理冷媒中 水分 之濃度應低於 15 ppm(非 300 ppm),300 ppm 遠高於允許標準,無法確保冷媒純度與系統運轉安全。
錯誤選項解析
- ① 抽取冷媒後,被回收設備或系統壓力應降至-102 mmHg 以下:回收設備於抽取冷媒後,需將系統壓力降至 -102 mmHg(約 14.7 psia 真空度)以下,此為確保系統內殘留冷媒量符合環保法規之最低標準,敘述正確。
- ② 回用設備應兼具回收設備功能:回用設備(Recycling Equipment) 必須兼具 回收設備(Recovery Equipment) 之功能,因回用程序需先將冷媒自系統抽出後再進行純化處理,敘述正確。
- ④ 回用設備應可處理冷媒中所含潤滑油至低於3,000ppm 之濃度:回用設備處理冷媒中 潤滑油 之濃度應低於 3,000 ppm(約 0.3%),此為 ARI-700 規範之標準限值,敘述正確。
Learning Tip
"本題考點為 蒙特婁議定書 列管之 冷媒回收與回用設備規格 差異。常見陷阱在於混淆 水分(15 ppm) 與 潤滑油(3,000 ppm) 的標準限值。切記:回收(Recovery) 僅抽出冷媒,回用(Recycling) 需進一步純化至 ARI-700 標準,兩者設備功能要求不同,實務上應依環保署規定選用合格設備。"
學員答題分佈
①抽取冷媒後,被回收設備或系統壓力應降至-102 mmHg 以下0%
②回用設備應兼具回收設備功能0%
③回用設備應可處理冷媒中所含水分至低於300ppm 之濃度0%
④回用設備應可處理冷媒中所含潤滑油至低於3,000ppm 之濃度0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!