Q18.
Y型接線之壓縮機,其線電流為25A,則其相電流(A)為多少?
冷凍空調裝修 · 甲級 · 電路系統處理 · Q18
難易度分析
2 / 5
單選題,僅需判斷 Y 型接線下線電流與相電流關係,無需進一步推算或多層推理。
正確答案:②25
② 25:在 Y型接線(星型接線) 中,線電流等於相電流(I_L = I_P),因此當線電流為 25A 時,相電流亦為 25A。這是三相電路 Y 接法的基本特性。
錯誤選項解析
- ① 18:18A 是將線電流除以 √3 (25÷1.732≈14.4) 後錯誤計算的結果,混淆了 Y型接線 與 Δ型接線 的電流關係。在 Y 型接線中,線電流等於相電流,不需除以 √3。
- ③ 39:39A 是將線電流乘以 √3 (25×1.732≈43.3) 的近似錯誤值,此計算適用於 Δ型接線 中由相電流求線電流的情況,不適用於 Y 型接線。
- ④ 43.2:43.2A 是將線電流乘以 √3 (25×1.732≈43.3) 的結果,這是 Δ型接線 的線電流計算方式。Y 型接線的線電流與相電流相等,不應乘以 √3。
Learning Tip
"三相電路 Y 型與 Δ 型接線的電流關係 是冷凍空調丙級檢定的高頻考點。切記:Y 接時 I_L = I_P(線電流等於相電流),Δ 接時 I_L = √3 × I_P(線電流為相電流的 √3 倍)。實務上壓縮機接線前務必確認銘牌標示的接線方式,接錯可能導致 過電流跳脫 或 繞組燒毀。"
學員答題分佈
①180%
②250%
③390%
④43.20%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!