Q44.
電容器額定電壓在超過600V 以上,其放電電阻應能於線路開放後五分鐘將殘餘電荷降至多少(V)以下?
冷凍空調裝修 · 甲級 · 電路系統處理 · Q44
難易度分析
2 / 5
題目為單選,重點在於對高壓電容器放電後所需降至的剩餘電壓門檻的基本記憶,並未涉及多項概念或複雜推理。
正確答案:②50
② 50:50V 為正確答案。依據 CNS 及電氣安全相關法規,額定電壓超過 600V 之電容器,其放電電阻應能於線路開放後 五分鐘內 將殘餘電荷降至 50V 以下,以確保人員維修時之安全。
錯誤選項解析
- ① 30:30V 過於嚴格,不符合電容器放電電阻之標準規範。依據電氣安全標準,高壓電容器放電後之殘餘電壓門檻並非此數值。
- ③ 60:60V 高於法定安全殘餘電壓上限。電容器放電後之殘餘電壓若高於 50V,仍可能對人員造成 電擊危害,不符合安全規範。
- ④ 80:80V 遠超過安全殘餘電壓標準,無法確保維修人員之安全。高壓電容器放電後必須降至更低的 50V 以下才算安全範圍。
Learning Tip
"此類題型常考 電容器放電時間 與 殘餘電壓安全門檻 之對應關係。需特別記住:額定電壓 超過 600V 的電容器,放電標準為 五分鐘內降至 50V 以下;若為 600V 以下之電容器,則標準為 一分鐘內降至 50V 以下。實務上維修冷凍空調設備時,務必先確認電容器已完全放電,避免 殘餘電荷電擊 危險。"
學員答題分佈
①300%
②500%
③600%
④800%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!