Q42.
管路流量為2500 m3/hr,壓損4 bar,當流量3500 m 3/hr,壓損(bar)約為
冷凍空調裝修 · 甲級 · 控制系統處理 · Q42
難易度分析
2 / 5
此題屬於基礎運算題,需掌握壓損與流量平方關係,選項多數因計算或四捨五入誤差造成,整體難度較低。
正確答案:①7.8
① 7.8:根據管路壓損與流量的平方成正比原理,ΔP₂ = ΔP₁ × (Q₂/Q₁)² = 4 × (3500/2500)² = 4 × 1.96 = 7.84 ≈ 7.8 bar,計算結果正確。
錯誤選項解析
- ② 8.7:數值 8.7 bar 偏高,可能誤將平方比計算為 (3500/2500)³ 或其他錯誤指數,正確應使用平方關係而非立方或線性比例。
- ③ 7.7:數值 7.7 bar 與正確答案接近但仍有偏差,正確計算為 4 × 1.96 = 7.84,四捨五入應為 7.8 而非 7.7,屬計算精度誤差。
- ④ 6.7:數值 6.7 bar 明顯偏低,可能誤用線性比例 (4 × 3500/2500 = 5.6) 或其他錯誤算法,忽略了壓損與流量呈平方關係的核心原理。
Learning Tip
"管路壓損計算是冷凍空調檢定常考題型,核心公式為 ΔP ∝ Q²(壓損與流量平方成正比)。常見陷阱包括:誤用線性比例計算、混淆指數為立方關係、或四捨五入精度錯誤。實務上此原理應用於風管設計與水泵選型,流量增加時壓損會急遽上升,需特別注意馬達功率是否足夠。"
學員答題分佈
①7.80%
②8.70%
③7.70%
④6.70%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!