Q65.
有關送風機暖房能力測試條件,下列哪些正確?
冷凍空調裝修 · 甲級 · 控制系統處理 · Q65
難易度分析
4 / 5
題目為多選,需要同時辨識兩項正確的暖房測試條件,且內容專業且具體,考驗對技術標準的熟悉度。
正確答案 (複選):①, ②
- ① 進風溫度21°C DB:進風溫度21°C DB 為標準暖房能力測試之規定條件,依據 CNS 標準,此溫度代表一般室內環境之設計基準,可確保測試結果具代表性與可比性。
- ② 熱水進水溫度60°C:熱水進水溫度60°C 符合暖房盤管標準測試條件,此溫度為一般熱水式加熱盤管之設計供水溫度,用以模擬實際暖房運轉工况。
錯誤選項解析
- ③ 出水溫度45°C:出水溫度45°C 並非標準測試條件之規定值。暖房測試主要規範進水溫度與進風溫度,出水溫度會隨換熱量而變動,非固定測試條件參數。
- ④ 出風溫度 0°C DB:出風溫度0°C DB 明顯錯誤,此為冰水盤管冷氣測試之條件範圍。暖房測試時出風溫度應高於進風溫度,通常約落在30~40°C DB之間。
Learning Tip
"暖房能力測試與冷房能力測試之條件極易混淆,關鍵在於進風溫度與熱源溫度的差異。暖房測試以進風21°C DB、熱水進水60°C為標準條件,而出風溫度0°C屬於冷房測試範疇。實務上應注意乾球溫度(DB)與濕球溫度(WB)的區別,測試時需待系統達熱平衡後方可讀取數據。"
學員答題分佈
①進風溫度21°C DB0%
②熱水進水溫度60°C0%
③出水溫度45°C0%
④出風溫度 0°C DB0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!