Q2.
前曲多翼(Forward Curve)離心式風機自由輸出時,傳動馬達之運轉電流會
冷凍空調裝修 · 甲級 · 試車調整 · Q2
難易度分析
3 / 5
題目考驗對前曲多翼離心式風機功率特性之基本認知與區分能力,並設有可誤導的選項,故屬於中等難度。
正確答案:①升高
① 升高:前曲多翼離心式風機的功率特性為風量越大時所需軸功率越高,自由輸出時系統阻力最小、風量達最大,因此馬達運轉電流會升高至最高點。
錯誤選項解析
- ② 降低:電流降低是後曲式風機(Backward Curve)的特性,後曲式風機在自由輸出時功率反而下降;前曲多翼風機的功率曲線與之相反,自由輸出時電流會上升而非降低。
- ③ 不一定:前曲多翼離心式風機的功率-風量特性曲線具有明確的單調遞增關係,自由輸出時電流必然升高,並非不確定。
- ④ 不變:馬達電流會隨負載軸功率變化而改變,自由輸出時風機負載增加,電流不可能保持不變;僅在定轉矩負載下電流才可能維持恆定。
Learning Tip
"前曲多翼離心式風機啟動時應將風門關閉以降低啟動電流,避免馬達過載燒毀。此為冷凍空調乙丙級檢定常考重點,需與後曲式風機及軸流式風機的功率特性曲線區分清楚:前曲式風量越大功率越高,後曲式風量越大功率反而降低,實務上試車調整時務必確認風機型式再決定風門操作方式。"
學員答題分佈
①升高0%
②降低0%
③不一定0%
④不變0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!