Q24.
空調系統之區域水泵,如採用三台離心式水泵並聯時,在部份負載時,三台水泵中兩部停止轉,則唯一轉之水泵會
冷凍空調裝修 · 甲級 · 試車調整 · Q24
難易度分析
3 / 5
本題要求考生掌握離心泵並聯運轉時的系統曲線變化與單泵操作點右移,並將此變化與流量及電流關係相連結,屬於中等複雜度。
正確答案:②流量及傳動馬達電流均增加
② 流量及傳動馬達電流均增加:並聯水泵中僅一台運轉時,因系統管路阻力降低(總流量減少使摩擦損失下降),該泵的操作點向右移動,導致單泵流量增加;而離心泵的軸功率隨流量增加而上升,故傳動馬達電流亦隨之增加。
錯誤選項解析
- ① 流量減少:當三台離心式水泵並聯運轉時,若僅剩一台運轉,該泵之操作點會沿系統曲線移動,其單獨運轉時的流量反而會比並聯時每台泵分擔的流量更大,故流量不會減少。
- ③ 傳動馬達電流減少:離心式水泵的馬達電流與負載功率成正比,當單泵流量增加時,泵所需之水馬力上升,馬達電流應增加而非減少。
- ④ 流量及傳動馬達之電流均不變:水泵並聯運轉時,操作點由泵性能曲線與系統曲線之交點決定。當運轉台數改變,系統阻力特性變化,操作點必然移動,故流量與電流均不可能維持不變。
Learning Tip
"本題核心考點為離心泵並聯運轉特性與操作點變化。並聯泵組在部分負載時,運轉台數減少會使單泵操作點右移,造成單泵流量與馬達電流上升,此現象易導致馬達過載。實務上應注意最小流量保護與馬達容量裕度設計,避免因單泵運轉造成過電流跳脫。常考陷阱為誤認為總流量減少即代表單泵流量也減少,需釐清系統總流量與單泵流量之差異。"
學員答題分佈
①流量減少0%
②流量及傳動馬達電流均增加0%
③傳動馬達電流減少0%
④流量及傳動馬達之電流均不變0%