LONGEPASS
冷凍空調裝修/試車調整/Q86
困難
正確率 -
Q86.

壓縮機潤滑不足,可能原因為

冷凍空調裝修 · 甲級 · 試車調整 · Q86

難易度分析

4 / 5

此題屬多選,需同時選出三項正確答案,且題目將直接造成潤滑不足的原因與對系統效能有關但不直接影響潤滑的因素混合,考驗考生對兩者區分的判斷能力。

正確答案 (複選):①, ②, ③

  • ① 系統管路設計錯誤:系統管路設計錯誤會導致回油不良,當管路配置不當(如彎頭過多、管徑不匹配或坡度錯誤)時,冷凍油無法順利返回壓縮機曲軸箱,造成潤滑不足。
  • ② 油碳化變質:油碳化變質是指冷凍油在高溫或長期使用後發生熱分解,導致黏度改變與潤滑性能下降,使壓縮機軸承與運動部件無法獲得足夠的潤滑保護。
  • ③ 液態冷媒回流:液態冷媒回流(Liquid slugging)會使液態冷媒進入壓縮機曲軸箱,稀釋冷凍油並破壞油膜,同時冷媒蒸發時會帶走油分,嚴重降低潤滑效果。

錯誤選項解析

  • ④ 冷凝壓力過高:冷凝壓力過高主要影響系統的散熱效率與壓縮機負載,與潤滑不足無直接關聯;其常見原因為冷凝器散熱不良、冷卻水量不足或系統內混入不凝結氣體。
Learning Tip

"本題核心考點為壓縮機潤滑系統的失效機制。常考陷阱在於區分「直接影響潤滑」與「影響系統性能」的因素。回油管路設計、油質劣化及液態冷媒回流是造成潤滑不足的三大主因,實務上應定期檢查油位、油色及油質,並確保管路配置符合回油坡度規範,避免壓縮機因潤滑不良而燒毀。"

學員答題分佈

①系統管路設計錯誤0%
②油碳化變質0%
③液態冷媒回流0%
④冷凝壓力過高0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目