吸收式空調主機產生結晶之原因為

冷凍空調裝修 · 甲級 · 故障排除 · Q5

難易度分析

3 / 5

此題難度評估為中等,因需具備吸收式制冷系統中真空維持與氣體侵入對結晶影響的專業知識,且題目設計了與真空度無關的誤導選項,需要辨別核心機制。

正確答案:①系統中有不凝結氣體

① 系統中有不凝結氣體:不凝結氣體(如空氣)滲入吸收式系統會破壞內部真空度,導致溴化鋰溶液濃度異常升高而超過溶解度極限,進而產生結晶現象。

錯誤選項解析

  • ② 冷卻水溫太高:冷卻水溫太高反而會降低結晶風險,因為較高的溫度可維持溶液處於溶解狀態;真正容易引發結晶的是冷卻水溫過低,使溶液過度濃縮。
  • ③ 冰水管路髒:冰水管路髒污僅會影響熱交換效率與水流暢通性,與吸收器內溴化鋰溶液的結晶機制無直接關聯。
  • ④ 蒸汽壓力太小:蒸汽壓力太小會降低發生器的濃縮作用,反而減少結晶機會;蒸汽壓力過大才會使溶液過度濃縮而導致結晶。
Learning Tip

"吸收式冷凍機以溴化鋰(LiBr)為吸收劑,系統必須維持高度真空狀態。不凝結氣體是結晶的主因,實務上需定期執行真空排氣作業。常考陷阱為混淆冷卻水溫與蒸汽壓力的高低影響方向,切記:水溫過低或蒸汽壓力過高才會促使結晶發生。"

學員答題分佈

①系統中有不凝結氣體0%
②冷卻水溫太高0%
③冰水管路髒0%
④蒸汽壓力太小0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!