LONGEPASS
冷凍空調裝修/故障排除/Q99
中等
正確率 -
Q99.

冷媒管路通常採用Z 形方式配管目的為何?

冷凍空調裝修 · 甲級 · 故障排除 · Q99

難易度分析

3 / 5

本題考核Z形彎的功能識別,提供正確與誤導選項,適合中等難度。

正確答案:①防振及斷裂之情況發生

① 防振及斷裂之情況發生:Z形配管(又稱膨脹彎)的主要功能是吸收冷媒管路因熱脹冷縮產生的應力,並緩縮壓縮機運轉時傳遞的機械振動,避免銅管接頭處因反覆應力而產生疲勞斷裂。

錯誤選項解析

  • ② 幫助系統回油:系統回油主要依靠適當的管路坡度(吸氣管朝向壓縮機方向下坡)及存油彎(P-trap)設計,而非Z形配管。Z形彎對冷媒流動反而會增加阻力。
  • ③ 施工容易:Z形配管需要額外的彎管加工,相較於直線配管反而增加施工難度與工時,並非為了施工便利而採用。
  • ④ 節省成本:Z形配管會增加銅管使用長度與彎管工序,實際上會提高材料與人工成本,其目的在於系統可靠性而非節省費用。
Learning Tip

"此類題型常考管路配置與功能的對應關係。需區分:Z形彎用於防振與熱膨脹補償、存油彎用於回油、管路坡度用於排水與回油。實務上,當管路跨越建築伸縮縫或連接振動設備(如壓縮機)時,必須設置膨脹彎以防止應力集中導致冷媒洩漏。"

學員答題分佈

①防振及斷裂之情況發生0%
②幫助系統回油0%
③施工容易0%
④節省成本0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目