Q72.
根據ASHRAE15-2007 標準,非機械通風狀況下的空調機房或使用空間R-134a 冷媒濃度(ppm)應低於
冷凍空調裝修 · 甲級 · 安裝與維護保養 · Q72
難易度分析
2 / 5
題目要求選出非機械通風環境下 R‑134a 的濃度上限,屬於單一概念記憶,沒有需要推理或多重判斷的陷阱,故評為較易。
正確答案:②60000
② 60000:依據 ASHRAE 15-2007 標準,R-134a 屬於 A1 安全等級(低毒性、無火焰傳播),其在非機械通風狀況下的 冷媒濃度限值(RCL) 為 60000 ppm,此數值基於人員暴露安全極限所訂定。
錯誤選項解析
- ① 80000:80000 ppm 已超過 ASHRAE 15 標準對 R-134a 冷媒 在非機械通風空間的容許濃度上限,此數值會導致人員暴露於缺氧風險中,不符合安全規範。
- ③ 10000:10000 ppm 遠低於實際規範限值,此數值過於保守,並非 ASHRAE 15 對 R-134a 所訂定的 RCL 標準值,容易造成不必要的設計限制。
- ④ 90000:90000 ppm 明顯超出安全濃度上限,在此濃度下人員可能面臨 缺氧窒息 危險,嚴重違反 ASHRAE 15 的職業安全要求。
Learning Tip
"此類題型常考 ASHRAE 15 冷媒安全分類 與各冷媒對應的 RCL(Refrigerant Concentration Limit)數值。需特別注意 R-134a 屬 A1 級,其 RCL 為 60000 ppm;而不同冷媒(如 R-22、R-410A、R-32)因毒性與可燃性分類不同,其容許濃度限值亦有差異。實務上機房設計必須依此標準計算 最小通風量,以確保冷媒洩漏時人員安全。"
學員答題分佈
①800000%
②600000%
③100000%
④900000%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!