Q2.
中華民國國家標準CNS 屋內配線設計圖符號,差動電驛為下列何者?
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 裝修輸配電基本技能 · Q2
難易度分析
2 / 5
此題主要測驗對國家標準配線圖符號的直接記憶與辨識,屬於圖文對照型考點。解題依賴對特定電氣圖示的熟記程度,無須進行複雜的參數計算或跨章節邏輯推演,題目結構明確且評估路徑單一,屬基礎專業識記範疇。
正確答案:①
①
:差動電驛(Differential Relay)的 CNS 標準圖符號為圓形內標示特定識別符號,用於偵測保護區內兩端電流之向量差,當差流超過設定值即動作跳脫,為變壓器、母線及大型馬達之主要保護裝置。
:差動電驛(Differential Relay)的 CNS 標準圖符號為圓形內標示特定識別符號,用於偵測保護區內兩端電流之向量差,當差流超過設定值即動作跳脫,為變壓器、母線及大型馬達之主要保護裝置。錯誤選項解析
- ②
:此符號非差動電驛,常見混淆為過電流電驛(Overcurrent Relay)或方向性電驛之圖示。過電流電驛僅偵測電流大小,不比較兩端電流向量差,保護原理與差動保護不同。 - ③
:此符號非差動電驛,可能為地絡電驛(Ground Fault Relay)或欠壓電驛之圖示。地絡電驛專用於偵測漏電流,與差動保護偵測相間電流不平衡之原理不同。 - ④
:此符號非差動電驛,可能為限時電驛(Timer Relay)或積算電驛之圖示。此類電驛用於時間控制或累積運轉計時,不具備差動電流比較之保護功能。
Learning Tip
"差動保護之核心原理為克希荷夫電流定律,正常時流入與流出電流向量和為零,故障時產生差流使電驛動作。常考陷阱為混淆各類電驛符號:差動電驛(87)、過電流電驛(51)、地絡電驛(51G/64)、方向性電驛(67)。實務上差動保護用於變壓器、母線及3000HP以上大型馬達,屬高速主保護,設定時需注意比流器特性匹配與激磁突入電流之影響。"