LONGEPASS
Q68.

有一變壓器供電於A、B 兩用戶,A 用戶最大負載為120kW,A 用戶最大負載為140kW,變壓器最大負載為200kW,其參差因數為

室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 裝修輸配電基本技能 · Q68

難易度分析

3 / 5

本題屬單一選擇題,主要測驗基礎公式之直接套用與計算。命題於選項中設置與核心概念互為倒數之數值作為單一誘導,針對公式結構進行干擾。考生需熟悉基本概念並具備數值辨別能力,即可順利解題,屬標準之常規基礎題型。

正確答案:④1.3

④ 1.3:參差因數(Diversity Factor)= 各用戶最大負載總和 ÷ 變壓器最大負載 = (120kW + 140kW) ÷ 200kW = 1.3。此數值反映多用戶負載不會同時達到峰值的特性,符合屋內線路裝修中變壓器容量選定之計算原則。

錯誤選項解析

  • ① 0.1:參差因數不可能低至 0.1,此數值完全偏離計算邏輯。正確計算應為各用戶最大負載總和除以變壓器最大負載,即 (120+140)/200 = 1.3。
  • ② 0.7:0.7 接近需用率(Demand Rate = 200/260 ≈ 0.77)的數值,此為常見混淆點。參差因數與需用率互為倒數關係,切勿將兩者搞混。
  • ③ 1.1:1.1 為計算錯誤結果,可能誤用了錯誤的分子或分母。正確公式為各別最大負載總和 ÷ 系統最大負載 = 260/200 = 1.3。
Learning Tip

"本題核心考點為參差因數與需用率的區別:參差因數 = 各別最大負載總和 ÷ 系統最大負載(恆 ≥ 1),而需用率 = 系統最大負載 ÷ 各別最大負載總和(恆 ≤ 1),兩者互為倒數。實務上,參差因數越大表示負載同時率越低,變壓器容量配置越經濟。計算時務必確認分子分母位置,避免將兩者顛倒。"

學員答題分佈

①0.10%
②0.70%
③1.10%
④1.30%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!