Q80.

有關輸電線路,下列哪些正確?

室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 裝修輸配電基本技能 · Q80

難易度分析

4 / 5

本題屬複選題型,需逐一檢視四個獨立之輸電線路設計原理。題目涵蓋電容特性、防雷構件配置、放電之動態效應以及導體排列方式等跨主題觀念。其結構特點在於選項間無明顯邏輯互斥,且涉及具雙重屬性之物理現象,要求應考者具備精確的概念對應能力與細節辨識力,無法僅憑模糊印象作答。整體設計偏向綜合性觀念檢核,故結構性難度偏高。

正確答案 (複選):①, ②, ③, ④

  • ① 提高電線架設高度,可減少輸電線路對大地之電容:電容與距離成反比,提高導線對地距離可增大導體與大地間的等效間距,依據平行板電容原理(C∝1/d),對地電容確實會隨架設高度增加而減少。
  • ② 輸電線路之上方,架設有架空地線,以防護雷擊:架空地線(Shield Wire / Overhead Ground Wire)架設於輸電線路最上方,目的為吸引雷擊電流經由接地塔導入大地,保護下方相導體免受直接雷擊,為標準輸電線路防雷設計。
  • ③ 電暈可迅速衰減線路遭受雷擊所引起之高電壓進行波(Traveling Wave):電暈放電(Corona Discharge)會消耗能量並產生空間電荷,當雷擊引起高電壓進行波(Traveling Wave)沿線路傳播時,電暈效應可使其波頭衰減與波尾延長,達到自然緩衝與能量消散作用。
  • ④ 為減低電暈,輸電線路可採複導體架設:複導體(Bundled Conductor)將多條子導體並列於同一相,等效增大導體半徑,可降低表面電位梯度,使電場分布更均勻,從而有效抑制電暈放電的發生,為高壓輸電常見做法。

錯誤選項解析

    Learning Tip

    "本題為輸電線路綜合觀念題,常考陷阱在於混淆「電暈的利弊」——電暈雖會造成電能損失與通訊干擾,但在雷擊過電壓時卻具有自然衰減進行波的保護作用。另外需釐清:架空地線用於防雷,複導體用於降低電暈,兩者功能不同但皆為輸電線路標準配置。實務上,345kV 以上超高壓線路幾乎皆採用複導體設計。"

    學員答題分佈

    ①提高電線架設高度,可減少輸電線路對大地之電容0%
    ②輸電線路之上方,架設有架空地線,以防護雷擊0%
    ③電暈可迅速衰減線路遭受雷擊所引起之高電壓進行波(Traveling Wave)0%
    ④為減低電暈,輸電線路可採複導體架設0%

    此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!