LONGEPASS
Q52.

有關屋內配線絕緣導線線徑,下列哪些符合規定?

室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 電力配線工程裝修 · Q52

難易度分析

4 / 5

本題屬複選題型,要求同時驗證多項技術規範之正確性。命題刻意將導線截面積下限與絞線適用門檻之數值相近條件進行置換,需具備精確的條文數值記憶方能逐一排除混淆選項,整體結構高度考驗細節區辨能力。

正確答案 (複選):②, ③

  • ② 電力工程,選擇分路導體線徑之大小,除應能承受電動機之額定電流之1.25 倍外,單線直徑不得小於2.0 毫米,絞線截面積不得小於3.5 平方毫米:電力分路導體需能承受電動機額定電流之1.25倍,且單線直徑不得小於2.0毫米、絞線截面積不得小於3.5平方毫米,符合用戶用電設備裝置規則對電力迴路導體容量之規定。
  • ③ 導線線徑在3.2 毫米以上者,應用絞線:依規定導線線徑達3.2毫米以上時,因單線施工彎曲困難且易斷裂,應改用絞線以確保配線施工性與機械強度。

錯誤選項解析

  • ① 電燈、插座及電熱工程,選擇分路導體線徑之大小應以該導線之安培容量足以承載負載電流,且不超過電壓降限制為準,除另有規定外,單線直徑不得小於1.6毫米,絞線截面積不得小於3.5 平方毫米:電燈、插座及電熱工程之分路導體,單線直徑不得小於1.6毫米之規定正確,但絞線截面積不得小於2.0平方毫米而非3.5平方毫米,此選項將絞線最小截面積之數值混淆。
  • ④ 導線線徑在2.0 毫米以上者,應用絞線:應使用絞線之門檻為3.2毫米以上而非2.0毫米,2.0毫米至3.2毫米以下之導線仍可使用單線,此選項將絞線適用之線徑門檻錯誤下修。
Learning Tip

"本題核心考點為屋內配線導體線徑之最小限制與單線/絞線之選用門檻。常考陷阱在於混淆「電燈電熱迴路(絞線≥2.0mm²)」與「電力迴路(絞線≥3.5mm²)」之最小截面積規定,以及將絞線適用門檻3.2毫米誤記為2.0毫米。實務上需特別注意電動機分路導體容量計算須以額定電流之1.25倍為基準,並同時校核電壓降限制。"

學員答題分佈

①電燈、插座及電熱工程,選擇分路導體線徑之大小應以該導線之安培容量足以承載負載電流,且不超過電壓降限制為準,除另有規定外,單線直徑不得小於1.6毫米,絞線截面積不得小於3.5 平方毫米0%
②電力工程,選擇分路導體線徑之大小,除應能承受電動機之額定電流之1.25 倍外,單線直徑不得小於2.0 毫米,絞線截面積不得小於3.5 平方毫米0%
③導線線徑在3.2 毫米以上者,應用絞線0%
④導線線徑在2.0 毫米以上者,應用絞線0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目