Q57.

有關低壓線路與其他管路、發熱構造物之間隔,下列哪些符合規定?

室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 電力配線工程裝修 · Q57

難易度分析

4 / 5

本題採複選格式,要求同時審視多組條件情境並進行交叉驗證。命題結構刻意區分不同對象物與防護狀態,並於關鍵數值上設置近似誤導項,需具備嚴謹的法規條文對應能力與細節辨識力方可全中,因此結構性難度偏高。

正確答案 (複選):①, ③, ④

  • ① 與電信線路、水管、燃氣供給管路及其他金屬物間,其間不加裝絕緣物隔離,應保持在150 毫米以上之間隔:依據屋內線路裝置規則,低壓線路與電信線路、水管、燃氣管路及其他金屬物間未加裝絕緣物時,依法規應保持 150 毫米以上 之間隔,以防止感應電壓與意外接觸風險。
  • ③ 與電信線路、水管、燃氣供給管路及其他金屬物間,採用金屬管配線方法,其間隔不受限制:採用金屬管配線(如金屬導管或金屬線槽)時,因金屬管本身已具備機械防護與電氣隔離功能,故與電信線路、水管等金屬物間之間隔不受限制,符合法規豁免條件。
  • ④ 與煙囪、熱水管或其他發散熱氣之物體,其間有隔離設備者,不受限制:當低壓線路與煙囪、熱水管等發熱物體之間設有有效隔離設備(如隔熱板、耐熱套管)時,可阻絕熱傳導與輻射,因此間隔距離不受限制,此為法規明定之豁免情形。

錯誤選項解析

  • ② 與煙囪、熱水管或其他發散熱氣物體間,其間沒有隔離設備,應保持在300 毫米以上之間隔:此選項錯誤在於距離數值不正確。低壓線路與煙囪、熱水管等發散熱氣物體間若無隔離設備,應保持 600 毫米以上 之間隔,而非 300 毫米,以避免絕緣材料因高溫劣化。
Learning Tip

"此類題型常考間隔距離數值與豁免條件之辨別。關鍵在於區分「有無隔離/絕緣設備」兩種情境:無隔離時,一般金屬物間隔為 150mm,發熱物間隔為 600mm(非 300mm);有適當隔離設備或採用金屬管配線時則不受限制。實務上應特別注意熱源對絕緣材料老化的影響,並熟悉《屋內線路裝置規則》第 20 條之相關規定。"

學員答題分佈

①與電信線路、水管、燃氣供給管路及其他金屬物間,其間不加裝絕緣物隔離,應保持在150 毫米以上之間隔0%
②與煙囪、熱水管或其他發散熱氣物體間,其間沒有隔離設備,應保持在300 毫米以上之間隔0%
③與電信線路、水管、燃氣供給管路及其他金屬物間,採用金屬管配線方法,其間隔不受限制0%
④與煙囪、熱水管或其他發散熱氣之物體,其間有隔離設備者,不受限制0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!