Q35.
下列哪些電驛是汽電共生用戶責任分界點應有之保護電驛?
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 配電盤、儀表工程裝修 · Q35
難易度分析
4 / 5
本題採用複選結構,要求對全數選項進行獨立評估,答錯任一項即影響得分,結構性挑戰較高。命題主要測試專業規範中不同保護層級的適用場域,需具備敏銳的條款辨識能力以過濾應用於其他設備的高明誘導選項。因涉及多項保護功能之同時判讀與特定法規細節對照,對知識的準確度與完整度要求嚴格。
正確答案 (複選):②, ③, ④
- ② 高低頻率電驛:高低頻率電驛用於偵測系統頻率異常,當台電系統發生故障跳脫時,汽電共生系統可能出現孤島運轉導致頻率偏移。此保護可確保頻率超出正常範圍(通常為 59.5~60.5Hz)時迅速切離,符合台電併聯技術規範要求。
- ③ 附瞬時元件過流電驛:附瞬時元件過流電驛(51/50)兼具延時過流與瞬時過流保護功能,可在分界點發生短路故障時提供兩段式保護。瞬時元件用於快速切除嚴重故障,延時元件則與下游保護設備達成電驛協調,為責任分界點的標準配備。
- ④ 方向性過流電驛:方向性過流電驛(67)具有判斷故障電流方向的能力,可區分故障點位於用戶側或台電系統側。在汽電共生併聯系統中,此電驛能避免台電側故障時用戶端誤跳脫,確保保護的選擇性與供電可靠度。
錯誤選項解析
- ① 差動電驛:差動電驛主要用於變壓器、母線或大型馬達等設備的內部故障保護,其原理比較兩端電流差值來偵測故障。汽電共生用戶責任分界點的重點在於與台電系統的併聯保護協調,差動保護並非分界點法規要求的必備保護項目。
Learning Tip
"汽電共生用戶責任分界點的保護核心在於防止孤島運轉與故障電流隔離。高低頻率電驛防範頻率異常,方向性過流電驛確保故障方向判別,附瞬時元件過流電驛提供快速與選擇性保護。常考陷阱是將設備本體保護(如差動電驛)與分界點保護混淆,分界點保護著重於與台電系統的併聯安全協調,而非單一設備的內部故障保護。"
學員答題分佈
①差動電驛0%
②高低頻率電驛0%
③附瞬時元件過流電驛0%
④方向性過流電驛0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!