Q40.
汽電共生系統併聯保護規定,69kV 以上主變壓器二次側之中性點接地時,該中性點應裝設下列何種保護電驛?
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 發電機工程裝修 · Q40
難易度分析
3 / 5
本題需精確掌握保護電驛之功能代碼與適用場景。選項涵蓋多項常見電氣保護裝置,考生須清楚區分一般故障偵測與專用於中性點接地系統之保護原理。題目設定明確,屬單一知識點之直接應用,主要考驗對相關工程規範與設備特性之熟悉程度。
正確答案:③接地過電流電驛(51NT)
③ 接地過電流電驛(51NT):接地過電流電驛(51NT)專用於變壓器中性點接地時之接地故障保護,當系統發生單相接地故障時,中性點會流過零相電流,此電驛可偵測此電流並動作跳脫,符合汽電共生系統併聯保護規定。
錯誤選項解析
- ① 差動電驛(87T):差動電驛(87T)主要用於變壓器內部繞組故障之保護,透過比較一次側與二次側電流差動量來動作,並非用於中性點接地故障之專用保護。
- ② 過壓電驛(59):過壓電驛(59)用於偵測系統電壓異常升高之保護,與中性點接地之接地故障電流偵測無關。
- ④ 過流電驛(51):過流電驛(51)為一般三相短路或過負載保護用,無法有效偵測中性點接地系統之接地故障電流,需使用具零相偵測功能之接地過電流電驛(51NT)。
Learning Tip
"本題核心考點為變壓器中性點接地保護之電驛選型。需區分差動保護(87T)用於內部故障、過流保護(51)用於短路故障,而接地過電流保護(51NT)才是中性點接地時之正確配置。實務上,69kV以上系統屬高壓輸電等級,其中性點通常採直接接地或低電阻接地,必須裝設51NT以確保接地故障時能迅速隔離,避免設備損壞與人員觸電風險。"
學員答題分佈
①差動電驛(87T)0%
②過壓電驛(59)0%
③接地過電流電驛(51NT)0%
④過流電驛(51)0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!