Q21.
要使系統對雷擊有適當的保護,下列哪些基本因素是應加以考慮的?
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 避雷器工程裝修 · Q21
難易度分析
4 / 5
此題採用複選架構,將雷擊防護設計的核心原則拆解為多個獨立的工程參數與系統運行考量。應試者需具備完整的專業知識框架,方能獨立評估每個陳述是否符合保護設備與系統運行的基礎設計規範。命題結構要求跳出單一定義記憶,轉而檢驗對設備耐壓協調、安全裕度保留、衝擊特性分析以及供電可靠度權衡等複合概念的整體掌握程度,同時需辨識選項中可能出現的語意狹隘或過度延伸表述,屬於需具備紮實專業基礎與系統性判讀能力方可順利解答的題型。
正確答案 (複選):①, ②, ③, ④
- ① 被保護的配電設備對突波的基本耐壓基準(BIL):基本衝擊絕緣水準(BIL)是評估配電設備承受突波電壓能力的核心指標,決定設備所需的最低耐壓等級。在避雷器選型時,必須確保避雷器的保護水準低於設備的 BIL 值,才能有效保護設備免受雷擊突波損害。
- ② 保護突波耐壓基準所要的安全界限:設定安全保護裕度是為了應對實際運行中的不確定因素,如設備老化、環境劣化及突波波形變化等。依據 CNS 相關標準,避雷器的放電電壓與被保護設備 BIL 之間需保留足夠的安全距離,通常建議裕度不低於 20%。
- ③ 雷擊電流的嚴重程度:雷擊電流幅值與波形直接影響避雷器的能量吸收需求與保護效果,常見的標準雷擊波形為 8/20 μs 衝擊電流波。評估雷擊嚴重程度需考量峰值電流、波頭時間及波尾時間等參數,以選定適當額定容量的避雷器。
- ④ 雷擊保護與供電連續性間的關係:避雷器的配置需在雷擊保護效果與供電連續性之間取得平衡,避免因過度保護導致不必要的跳機或停電。實務上需考量避雷器的續流遮斷能力與系統可靠度要求,確保雷擊事件後系統能迅速恢復正常供電。
錯誤選項解析
Learning Tip
"本題為複選題型,考點涵蓋避雷器選型的四大核心要素:BIL 耐壓基準、安全裕度設定、雷擊電流特性及供電可靠度。常見陷阱是忽略安全裕度的重要性或誤解 BIL 與保護水準的關係。實務上應依據 CNS 15452(低壓突波保護裝置)及台電配電設計標準,確保避雷器的限制電壓始終低於被保護設備的 BIL 值,並定期檢測避雷器之洩漏電流以維持保護效能。"
學員答題分佈
①被保護的配電設備對突波的基本耐壓基準(BIL)0%
②保護突波耐壓基準所要的安全界限0%
③雷擊電流的嚴重程度0%
④雷擊保護與供電連續性間的關係0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!