Q23.
接地故障時中性點電壓的移位與下列哪些項目有關?
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 避雷器工程裝修 · Q23
難易度分析
3 / 5
本題採複選設計,需同時甄別多項技術指標的正確性。考題結構側重專業理論的綜合應用,要求具備精確的參數分辨能力與基礎邏輯推演。因涉及實務指標的細膩區隔且無直接提示,認知負荷適中,故評定為標準難度。
正確答案 (複選):①, ②, ③, ④
- ① 中性點接地狀況:中性點接地狀況直接決定故障時中性點的電位約束能力。當中性點採有效接地時,電壓移位較小;若為非有效接地或不接地系統,中性點電壓將產生顯著位移。
- ② 電源至故障點的系統阻抗:電源至故障點的系統阻抗包含正序、負序及零序阻抗,會影響接地故障電流的大小與分佈,進而決定中性點的電壓降與移位程度。阻抗越大,故障電流越小,但中性點偏移可能更明顯。
- ③ 大地的電阻係數:大地電阻係數影響接地電極的接地電阻值,進而改變故障電流流入大地時的電位升(GPR)。土壤電阻率越高,接地電阻越大,中性點電壓移位越顯著,此為屋內線路裝修中接地工程的重要考量。
- ④ 系統接地方式:系統接地方式(如直接接地、電阻接地、電抗接地、不接地)是決定中性點行為的根本因素。不同接地方式下,發生單相接地故障時健全相的電壓升高比例各異,直接影響中性點移位量。
錯誤選項解析
Learning Tip
"本題為複選題,四個選項均與中性點電壓移位相關。常考陷阱在於考生容易忽略大地電阻係數的影響,實際上土壤電阻率會透過改變接地電阻間接影響中性點電位。需特別區分有效接地系統(故障時中性點電位被鉗制)與非有效接地系統(可能產生弧光接地過電壓)的差異,此為避雷器工程與配線裝修檢定的高頻考點。"
學員答題分佈
①中性點接地狀況0%
②電源至故障點的系統阻抗0%
③大地的電阻係數0%
④系統接地方式0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!