Q48.
在SCADA 系統的點位資料庫規劃中,通常需要為一個「斷路器狀態」點位定義哪些基本屬性?
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 電力系統監控工程裝修 · Q48
難易度分析
3 / 5
此題採複選設計,需同時評估多項技術參數之適用範圍,提升判讀門檻。命題結構聚焦於自動化系統中不同訊號類別之配置邏輯,並巧設易混淆之運作選項,要求考生具備清晰的概念區辨能力與實務盤點基礎,方能準確掌握各屬性之適用情境。
正確答案 (複選):①, ②, ③
- ① I/O 位址(如:Modbus 地址:00001):I/O 位址是 SCADA 系統與現場設備通訊的基礎映射參數,透過 Modbus 協定的位址編碼(如 00001 代表 Discrete Input)可精確定位斷路器的實體訊號來源,確保資料採集的正確性。
- ② 點位名稱與描述(如:CB01_Status):點位名稱與描述採用標準化命名規則(如 CB01_Status),是建立可維護性高的點位資料庫之核心要素,便於運轉人員快速識別設備狀態與後續系統擴充。
- ③ 資料類型(如:布林值):斷路器狀態屬於開關量訊號(ON/OFF),其資料類型必須定義為布林值(Boolean),以正確反映接點的分閘或合閘狀態,此為數位 I/O 點位規劃的基本原則。
錯誤選項解析
- ④ 掃描週期與死區設定:掃描週期與死區設定主要應用於類比量點位(如電壓、電流),用於過濾微小波動以減少資料儲存負擔;斷路器狀態為數位量,狀態變化明確,不適用死區(Deadband)機制。
Learning Tip
"在 SCADA 點位資料庫規劃中,數位量(Digital)與類比量(Analog)的屬性定義差異為常考重點。數位量(如斷路器狀態、警報接點)只需定義 I/O 位址、名稱、資料類型;而類比量(如溫度、電流值)才需額外設定死區值(Deadband)與工程單位轉換(Scaling)。實務上若混淆兩者屬性,將導致系統資源浪費或訊號判讀錯誤。"
學員答題分佈
①I/O 位址(如:Modbus 地址:00001)0%
②點位名稱與描述(如:CB01_Status)0%
③資料類型(如:布林值)0%
④掃描週期與死區設定0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!