LONGEPASS
Q32.

從事高壓電路之檢查、修理等活線作業時,應採取下列哪些設施?

室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 落實工作安全 · Q32

難易度分析

3 / 5

本題屬複選題型,需對選項進行逐項情境匹配與真偽判別。構題核心在於檢視考生對特定作業條件下安全程序適用性之掌握程度,並刻意設置一項高誘導性但於該情境下極不適用之措施作為干擾。此設計要求考生具備精準的法規情境對應能力,必須完整理解條文適用邊界而非僅憑直覺作答,故結構性難度定位於此級別。

正確答案 (複選):②, ③, ④

  • ② 作業人員戴用絕緣用防護具:依據職業安全衛生設施規則,從事活線作業時作業人員必須戴用絕緣用防護具(如絕緣手套、絕緣防護衣),以隔離人體與帶電體,防止感電危害。
  • ③ 使用活線作業用器具:活線作業用器具(如絕緣桿、絕緣夾、活線扳手等)經過特殊絕緣設計,可使作業人員在不斷電狀態下安全操作,是高壓活線作業的必備工具。
  • ④ 在該電路設置絕緣用防護裝備:在該電路設置絕緣用防護裝備(如絕緣毯、絕緣套管、絕緣蓋板)可有效隔離鄰近帶電部分,防止作業中意外接觸造成短路或感電,符合活線作業安全規範。

錯誤選項解析

  • ① 檢電並加接地:檢電並加接地屬於停電作業的安全程序,用於確認電路無電壓後防止意外送電;在活線作業中若對帶電線路接地會造成短路事故,故不適用於帶電檢查與修理情境。
Learning Tip

"本題核心考點在於區分停電作業與活線作業的安全措施差異。檢電接地僅適用於停電檢修,而活線作業三大防護原則為:人員穿戴絕緣防護具、使用活線專用器具、於帶電部位設置絕緣防護裝備。實務上常混淆「接地」的適用時機,切記帶電線路不可直接接地,否則會引發嚴重短路故障。"

學員答題分佈

①檢電並加接地0%
②作業人員戴用絕緣用防護具0%
③使用活線作業用器具0%
④在該電路設置絕緣用防護裝備0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!