Q5.
工程施作前之放樣工程,放樣結束後那些不是必須檢查事項?
泥水 · 甲級 · 自主檢查 · Q5
難易度分析
3 / 5
此題目的重點在於區分建築結構放樣與機電安裝作業的階段性責任。題目考驗應試者對於施工流程管理中,各階段工作範疇的正確歸屬。對於不同工項的執行順序與檢核重點若無實務經驗,容易將跨工種的執行內容誤認為放樣階段的必要程序。
正確答案:③機電設施位置與實測圖標示相符
③ 機電設施位置與實測圖標示相符:機電設施位置屬於機電工程階段的檢查項目,非屬泥水放樣工程的必檢範圍。放樣階段主要針對建築線、標高及建物位置進行校核,機電管線配置應於後續機電施工時另行確認。
錯誤選項解析
- ① 建築線依指示(定)圖現場引測無誤:建築線引測是放樣檢查的核心項目,需確認依核准圖說將建築線正確引測至現場,以確保建物位置符合都市計畫及建築法規要求。
- ② 基地施工標高引測無誤:基地施工標高的引測為放樣作業必檢項目,直接影響排水坡度、基礎開挖深度及結構標高控制,須以水準儀精確校核。
- ④ 建物按核准圖於現場放樣無誤:建物按核准圖放樣為放樣檢查的基本項目,需確認建物軸線、柱位及結構尺寸與核准圖說一致,避免後續施工偏差。
Learning Tip
"本題考點在於區分土木放樣與機電施工的檢查階段差異。放樣工程的核心檢查項目包含建築線引測、施工標高及建物位置三大項,而機電設施位置屬於後續機電配管階段的檢核內容。實務上常以跨階段項目作為混淆選項,應特別注意各工項的責任分界與檢查時機。"
學員答題分佈
①建築線依指示(定)圖現場引測無誤0%
②基地施工標高引測無誤0%
③機電設施位置與實測圖標示相符0%
④建物按核准圖於現場放樣無誤0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!