LONGEPASS
泥水/自主檢查/Q12
簡單
正確率 -
Q12.

舖貼面磚施工,下列敘述何者錯誤?

泥水 · 甲級 · 自主檢查 · Q12

難易度分析

2 / 5

此題考驗對泥水工程標準作業程序與收邊規範的掌握程度。題中選項涵蓋面磚鋪貼後的敲擊調整、專業切割設備使用規範以及裁切尺寸比例限制等實務細節,測驗考生是否熟悉工地現場的施工準則與避免品質缺失的相關要求。

正確答案:①柱梁或牆轉角處應求美觀,其切割面可外露

① 柱梁或牆轉角處應求美觀,其切割面可外露:此敘述錯誤。柱梁或牆轉角處之面磚切割面不應外露,應以收邊條、壓條或對稱裁切方式處理,以符合收頭美觀與防水之施工規範。切割面外露會影響整體品質並可能導致滲水隐患。

錯誤選項解析

  • ② 舖貼後以木槌或橡膠槌輕敲,調整面磚位置及縫寬,同時增加其黏著力:此敘述正確。舖貼後以木槌或橡膠槌輕敲是標準工法,可調整面磚之平整度與縫寬,同時使黏著劑(水泥砂漿或接著劑)均勻分佈,提升黏著強度。
  • ③ 面磚裁切應使用動力切具裁切,切口應平順整齊:此敘述正確。面磚裁切應使用動力切割機(如砂輪機或專用切磚機),以確保切口平順整齊,避免手工敲擊造成邊緣破損,影響鋪貼品質與美觀。
  • ④ 一般規定最後不足1 塊而需裁切者,裁切後不得小於1/4 塊:此敘述正確。依泥水施工規範,最後不足一塊需裁切時,裁切後之面磚不得小於原磚的1/4,過小之裁切磚易於施工時破裂且黏著面積不足,影響結構安全性。
Learning Tip

"面磚收頭處理為泥水檢定常考重點,切割面絕對不可外露是基本原則。常考陷阱包含:①誤以為轉角處切割面外露可接受;②混淆裁切最小尺寸限制(1/4塊而非1/3或1/2);③忽略輕敲調整不僅是調平,更能增加黏著力。實務上應特別注意陰陽角收邊與對稱裁切之工法要求。"

學員答題分佈

①柱梁或牆轉角處應求美觀,其切割面可外露0%
②舖貼後以木槌或橡膠槌輕敲,調整面磚位置及縫寬,同時增加其黏著力0%
③面磚裁切應使用動力切具裁切,切口應平順整齊0%
④一般規定最後不足1 塊而需裁切者,裁切後不得小於1/4 塊0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!