LONGEPASS
家具木工/木工機使用/Q6
中等
正確率 -
Q6.

使用220V15HP機器需用多少安培的無熔絲開關?

家具木工 · 甲級 · 木工機使用 · Q6

難易度分析

3 / 5

此題屬實務計算與法規套用類型,需具備電流推估基礎與保護設備選型邏輯。題目設計結合功率換算、突波補償考量及安全保護邊界判斷,選項以連續區間呈現,要求精確掌握數值範圍與規範對應關係以避免邊界誤判,整體解題步驟與認知負荷符合中階難度特徵。

正確答案:③30A-50A

③ 30A-50A:30A-50A 為正確範圍。15HP 三相 220V 馬達滿載電流約 40A,無熔絲開關需考量 啟動電流(約為滿載電流 1.5~2.倍)及 CNS 電氣規範,故選用 30A-50A 範圍適當。

錯誤選項解析

  • ① 10A-20A:10A-20A 的無熔絲開關容量過小,無法承受 15HP 馬達 的運轉電流與啟動突波,會導致頻繁跳脫甚至無法正常啟動。
  • ② 20A-30A:20A-30A 仍低於 15HP 三相馬達 的額定電流需求,以 220V 三相計算,滿載電流約 40A 左右,此範圍不足以安全承載。
  • ④ 50A-60A:50A-60A 容量過大,當線路發生 過載或短路 時,無熔絲開關可能無法及時跳脫保護,失去 過電流保護 的功能,違反電氣安全規範。
Learning Tip

"此類題型常考 馬達容量與無熔絲開關選型 的對應關係。關鍵在於掌握 三相馬達滿載電流估算公式(HP × 746 ÷ √3 × V × 效率 × 功因),且無熔絲開關額定值應為滿載電流的 1.5~2.5 倍 以涵蓋啟動電流。實務上需同時考量 電線線徑匹配 與 過載電驛 的協調配合,避免保護設備選型不當引發工安事故。"

學員答題分佈

①10A-20A0%
②20A-30A0%
③30A-50A0%
④50A-60A0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!