Q158.
依IEC 標準保護用CT 其規格標示5P20/30VA,在額定電流In 時其容許之變比誤差下列哪些不可接受?
工業配線 · 甲級 · 高壓配電盤(箱)及控制盤裝置 · Q158
難易度分析
3 / 5
多選題要求辨別哪些誤差範圍不可接受,需掌握5P級別在額定電流下的 ±1% 上限,並排除超過此上限的選項;同時須避免將 20 倍電流時的 5% 複合誤差誤認為額定電流誤差。這種結合法規理解與選項篩選的題型,構成中等挑戰。
正確答案 (複選):①, ②
- ① ±3%:5P級保護用CT於額定電流下的變比誤差限值為±1%,±3%已超出允許範圍,故不可接受。
- ② ±2%:5P級保護用CT於額定電流下的變比誤差限值為±1%,±2%同樣超出允許範圍,故不可接受。
錯誤選項解析
- ③ ±1%:±1%恰為5P級CT於額定電流In時的標準變比誤差限值,符合IEC 60044-1規範,故可接受。
- ④ ±0.5%:±0.5%優於5P級CT的誤差要求,精度更高,完全在容許誤差範圍內,故可接受。
Learning Tip
"IEC 60044-1規範中,5P20的含義為:保護級(5P)表示於額定電流下變比誤差限值±1%、複合誤差限值5%;20為準確限值係數(ALF),表示於20倍額定電流下複合誤差不超過5%。此類題型常考陷阱為混淆「額定電流下誤差(±1%)」與「準確限值電流下複合誤差(5%)」的差異,實務上選型CT時需確認二次側負擔(VA)不超過額定值,否則誤差將超出標示等級。"
學員答題分佈
①±3%0%
②±2%0%
③±1%0%
④±0.5%0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!