Q44.
低壓過電流之全容量保護與縱續保護(CASCADE)之不同點,主要因素為
工業配線 · 甲級 · 低壓配電盤(箱)及控制盤裝置 · Q44
難易度分析
3 / 5
考題要求考生掌握兩種保護方式的關鍵差異,並能排除與之無關的相似參數。雖為單選,但包含多項相似選項,需精準辨別關鍵概念。
正確答案:①啟斷容量
① 啟斷容量:啟斷容量(Interrupting Capacity)是區分全容量保護與縱續保護的核心關鍵。全容量保護要求所有斷路器均須具備安裝處最大故障電流的啟斷能力;縱續保護則利用上游斷路器的限流作用,使下游斷路器可使用較低啟斷容量的設備,兩者差異正在於啟斷容量的選定原則不同。
錯誤選項解析
- ② 排列方式:排列方式僅涉及配電盤內斷路器的物理配置位置,與保護協調方式無直接關聯。縱續保護的重點在於上下游斷路器間的電流限制配合,而非設備的排列順序或空間配置。
- ③ 框架容量:框架容量(Frame Size)指斷路器外殼框架的額定電流等級,決定斷路器的物理尺寸與散熱能力。雖然框架容量會影響啟斷容量,但全容量保護與縱續保護的本質差異在於故障電流的啟斷能力要求,而非框架大小本身。
- ④ 電流容量:電流容量(Current Rating)指斷路器的額定持續電流,用於決定導線與負載的匹配。無論全容量保護或縱續保護,電流容量的選定原則相同,皆須符合負載需求,故非兩者的區別因素。
Learning Tip
"本題核心考點為啟斷容量在配電系統保護協調中的關鍵角色。考生常將啟斷容量與框架容量、電流容量混淆:啟斷容量指斷路器能安全切斷的最大故障電流(單位為kA),框架容量為外殼額定電流等級,電流容量為持續承載電流。縱續保護可降低成本,但須確認製造廠提供的協調配合表,確保上下游斷路器確實具備限流配合關係,否則故障時可能發生設備損毀風險。"
學員答題分佈
①啟斷容量0%
②排列方式0%
③框架容量0%
④電流容量0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!