LONGEPASS
工業配線/檢查及故障排除/Q89
困難
正確率 -
Q89.

如下圖所示為感應型電動機之Y-△起動電路單線圖,該電動機滿載電流為120A,Y-△轉換時間設定為15 秒,下列?述哪些正確?工業配線 甲級 檢查及故障排除 第 89 題 題目 圖片

工業配線 · 甲級 · 檢查及故障排除 · Q89

難易度分析

4 / 5

題目以多項選擇呈現,涉及多個專業知識點與相互關聯的判斷,需精準掌握各元件功能及數值關係,故評為較困難級別。

正確答案 (複選):①, ③, ④

  • ① MC2與MC3 動作時為起動狀態:Y-△起動時,MC2(Y接點器)與MC3(主接觸器)動作使電動機繞組接成Y形以降低起動電壓與起動電流,此為標準的Y-△降壓起動原理。
  • ③ 若該電動機於起動15 秒後測得電流為180A,電動機繼續運轉則TH-RY 故障(應跳脫而未跳脫):滿載電流為120A,15秒後應已完成Y-△轉換進入△運轉,若電流高達180A(1.5倍滿載電流)而TH-RY未跳脫,表示熱電驛的過載保護功能失效,屬設備異常。
  • ④ 若該電動機於起動7 秒後測得轉速為1690r.p.m,則顯示轉換時間設定過長:4極感應電動機的同步轉速為1800rpm(60Hz),7秒時已達1690rpm(約94%同步轉速)表示電動機已接近額定轉速,此時轉換時間設定15秒過長,應縮短以避免不必要的Y接運轉時間。

錯誤選項解析

  • ② 當處於起動狀態時沒有過載保護作用:起動狀態下TH-RY(電驛/熱電驛)仍串接在主電路中提供過載保護,並非無保護作用;錯誤在於混淆了起動迴路與保護迴路的獨立性概念。
Learning Tip

"Y-△起動的核心考點在於理解起動電流降至全壓起動的1/3、MC2+MC3為Y接起動、MC1+MC3為△接運轉的接觸器動作邏輯。常考陷阱包含:①起動時TH-RY仍有保護作用;②轉換時間應依電動機加速特性設定,過長會延長低轉矩起動時間,過短則可能因轉速不足造成切換電流衝擊;③TH-RY跳脫電流設定值通常為滿載電流的1.1~1.25倍,需定期校驗確保保護功能正常。"

學員答題分佈

①MC2與MC3 動作時為起動狀態0%
②當處於起動狀態時沒有過載保護作用0%
③若該電動機於起動15 秒後測得電流為180A,電動機繼續運轉則TH-RY 故障(應跳脫而未跳脫)0%
④若該電動機於起動7 秒後測得轉速為1690r.p.m,則顯示轉換時間設定過長0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目