Q99.

如下圖所示程式,下列敘述哪些正確? ①當按下X1,則M1 ON、M2 OFF;若放開X1,再按下X2,則M1 ON、M2 OFF ②當按下X1,則M1 ON、M2 OFF;若放開X1,再按下X2,則M1 OFF、M2 ON ③先動作優先電路 ④後動作優先電路 。 工業配線 甲級 可程式控制器(PLC)之應 第 99 題 題目 圖片 100. (234) 如果負載變化頻繁,則PLC 最好選用下列哪些型式的輸出模組?

工業配線 · 甲級 · 可程式控制器(PLC)之應 · Q99

難易度分析

4 / 5

多選題需判斷所有選項是否正確,且題目涉及 PLC 輸出模組的機械與固態特性、負載類型、切換壽命等多個概念,考驗學者對實務細節的把握與綜合判斷能力。

正確答案 (複選):②, ④

  • ② NPN 電晶體輸出:NPN 電晶體輸出為無接點的固態電子元件,切換速度快且無機械磨損問題,可承受高頻率的負載變動,適合頻繁切換的直流負載控制。
  • ④ 閘流體(TRIAC)輸出:閘流體(TRIAC)輸出為無接點的固態交流輸出模組,無機械接點磨損問題,切換壽命長,適合頻繁切換的交流負載場合。

錯誤選項解析

  • ① 繼電器輸出:繼電器輸出屬於機械式接點結構,頻繁切換會導致接點磨損與電弧燒蝕,使用壽命大幅縮短,不適合負載變化頻繁的場合。
  • ③ PNP 電晶體輸出:PNP 電晶體輸出雖同屬固態元件,但在工業配線實務中,NPN 型為台灣與亞洲地區 PLC 的主流標準,PNP 較少用於此類頻繁切換的應用情境。
Learning Tip

"本題核心考點為PLC 輸出模組的切換壽命與適用情境。繼電器輸出雖可交直流兩用且承載電流大,但機械接點壽命有限(約數十萬次),不適合頻繁切換;電晶體輸出(NPN/PNP)與TRIAC 輸出屬無接點固態型,切換次數可達半永久,適合高頻率動作場合。常考陷阱為混淆「承載能力」與「切換壽命」——繼電器適合「少次數大電流」,固態型適合「高頻次小電流」。實務上需依負載性質(AC/DC)與切換頻率選擇合適模組。"

學員答題分佈

①繼電器輸出0%
②NPN 電晶體輸出0%
③PNP 電晶體輸出0%
④閘流體(TRIAC)輸出0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目