Q26.
下列何者其啟斷電流較大?
工業配線 · 甲級 · 設計繪圖 · Q26
難易度分析
2 / 5
題目僅考驗對不同開關設備啟斷容量的基本認識,無需計算或深入推理,難度適中。
正確答案:④VCB
④ VCB:VCB(真空斷路器)採用真空滅弧室作為開斷元件,具有優異的滅弧性能與絕緣強度,啟斷容量大且壽命長,廣泛應用於高壓配電系統之保護開關。
錯誤選項解析
- ① VCS:VCS(真空接觸器開關)主要用於頻繁啟停之電動機控制,其啟斷容量較小,不適合用於大故障電流之切斷,通常需搭配熔絲或斷路器共同使用。
- ② LBS:LBS(負載切斷開關)僅能切斷額定負載電流,不具備切斷故障電流之能力,其滅弧裝置設計簡單,啟斷容量為四者中最小。
- ③ GCS:GCS(氣體接觸器開關)利用SF6氣體作為滅弧介質,雖具一定啟斷能力,但仍屬接觸器等級,其啟斷容量不及真空斷路器。
Learning Tip
"本題考點為各類開關設備之啟斷容量比較。關鍵在於區分接觸器類(VCS、GCS)與斷路器類(VCB)的功能差異:接觸器用於正常操作,斷路器用於故障保護。LBS僅能切斷負載電流,不可用於故障電流切斷。實務上高壓系統常以VCB搭配CT/PT構成完整保護電驛系統。"
學員答題分佈
①VCS0%
②LBS0%
③GCS0%
④VCB0%