LONGEPASS
工業配線/設計繪圖/Q40
中等
正確率 -
Q40.

在電力系統上適合於△接線之接地保護為

工業配線 · 甲級 · 設計繪圖 · Q40

難易度分析

3 / 5

此題主要測試對△接線系統接地保護原理及方向性電驛的掌握,需要辨別各類電驛功能與選項,陷阱在於混淆不同編號的功能。單選且只有一個正確答案,故屬於中等難度。

正確答案:②67 電驛

② 67 電驛:67電驛(方向性過電流電驛)具備方向判别能力,在△接線系統中因無中性點可直接接地,發生接地故障時需依靠方向性判斷來隔離故障區段,故為△接線接地保護之標準配置。

錯誤選項解析

  • ① LCO 電驛:LCO電驛(Loss of Current Overcurrent Relay)主要用於電流喪失或斷線保護,並非針對△接線系統的接地故障設計,無法提供方向性接地保護功能。
  • ③ 27 電驛:27電驛(低電壓電驛)用於偵測系統電壓下降狀況,主要保護設備免受低電壓損害,與接地故障保護無關。
  • ④ 87 電驛:87電驛(差動電驛)用於變壓器或發電機的內部故障差動保護,比較進出電流差值動作,不適用於△接線的接地保護。
Learning Tip

"△接線系統因無中性點,接地故障電流路徑與Y接線不同,必須使用方向性電驛(67)才能正確判别故障方向。常考陷阱為混淆各ANSI裝置編號功能:27為低電壓、50/51為過電流、67為方向性過電流、87為差動保護。實務上需配合比流器(CT)極性正確配線,否則方向判别將失效。"

學員答題分佈

①LCO 電驛0%
②67 電驛0%
③27 電驛0%
④87 電驛0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目