Q84.
下列模板之敘述何者為正確?
模板 · 甲級 · 製作及架設各新型模板 · Q84
難易度分析
4 / 5
本題採複選設計,要求應試者獨立驗證各選項之專業定義與施工規範細節。题干涉及多項模板工法之術語辨析,搭配高度相似之概念描述與精確數值變化,使考生必須具備嚴謹的專業知識框架方能有效排除干擾項。複選機制拉高了認知負荷,需對各項工法之核心要件與規範細節有系統性的掌握,因而推升整體考驗強度。
正確答案 (複選):②, ③, ④
- ② 滑動模板(slipforms)是一種能沿澆置混凝土面移動之模板,其移動之時機應俟模板移開露出之混凝土有足夠硬固至已能支持其自重:滑動模板(slipforms)確實為可沿澆置混凝土面連續移動的模板系統。其移動時機必須等待混凝土已硬固至能支撐自重,否則會導致混凝土坍塌或變形,此為滑模施工的核心安全要求。
- ③ 飛模是模板系統以組件組成施工使用單元而以起重設備如吊車,將各模板單元安放於定位即可澆置混凝土而成所要形狀之結構:飛模(flying forms)是由組件組成施工單元後,利用起重設備(如吊車)將模板單元吊運安放於定位,即可進行混凝土澆置。此工法適用於高樓層重複性結構,可大幅提升施工效率。
- ④ 在鋼模板下方加裝電源及恆溫器,利用通電加溫養護,以提昇混凝土早期強度,而達成提早拆模之目的,稱為電熱模板:電熱模板是在鋼模板下方加裝電源及恆溫器,利用通電加溫進行養護,促進水泥水化反應以提升混凝土早期強度,從而達到提早拆模的目的,常見於工期緊迫的工程。
錯誤選項解析
- ① 預拱為梁及樓板之模板兩側1/3 處,應提高跨距之1/250~1/500:預拱設置位置應為梁及樓板模板的跨距中央處,而非兩側1/3處。預拱高度通常為跨距的1/250~1/500,用以抵消混凝土澆置後因自重產生的撓度變形。
Learning Tip
"本題為複選題型,常考陷阱在於選項1的預拱位置混淆(應為跨距中央而非兩側1/3處)。滑動模板、飛模與電熱模板均為新型模板工法,需掌握各自適用情境:滑模適用於垂直連續結構(如電梯井、橋墩),飛模適用於高樓層水平重複結構,電熱模板則用於加速早期強度發展以縮短工期。實務上應依結構形式與工期需求選擇適當模板系統。"
學員答題分佈
①預拱為梁及樓板之模板兩側1/3 處,應提高跨距之1/250~1/5000%
②滑動模板(slipforms)是一種能沿澆置混凝土面移動之模板,其移動之時機應俟模板移開露出之混凝土有足夠硬固至已能支持其自重0%
③飛模是模板系統以組件組成施工使用單元而以起重設備如吊車,將各模板單元安放於定位即可澆置混凝土而成所要形狀之結構0%
④在鋼模板下方加裝電源及恆溫器,利用通電加溫養護,以提昇混凝土早期強度,而達成提早拆模之目的,稱為電熱模板0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!