Q48.
高度在5 公尺以上,且面積達100 平方公尺以上之模板支撐,其構築應由具結構、土木、大地、水利技師或建築師,或具建築、結構等專長之專任工程人員,事先依
模板 · 甲級 · 土木建築法規 · Q48
難易度分析
4 / 5
此題屬複選題型,需同時評估多項條件之適用性,對整體概念掌握度要求較高。命題結構將臨時支撐系統之安全設計參數與結構本體施工細節交織,考生必須具備精確的法規記憶力與工程概念區辨能力,方能避免落入專業術語相似所設之邏輯陷阱。題幹未提供直接推論線索,需完全依賴對相關營建安全標準之熟練程度進行判斷。
正確答案 (複選):①, ②, ③
- ① 模板形狀:模板形狀直接影響支撐系統的受力分佈與穩定性,不同幾何形狀(如平面、曲面、斜角)需採用對應的支撐配置設計以確保結構安全。
- ② 預期之荷重:預期荷重是模板支撐設計的核心依據,包含靜載重(模板自重、鋼筋重、混凝土重)與活載重(施工人員、機具、衝擊載重),必須精確計算以決定支撐間距與構件規格。
- ③ 混凝土澆置方法:混凝土澆置方法(如泵送、吊斗、溜槽)會影響澆置速率與側壓力分佈,進而決定支撐系統的承載需求與水平拉結配置,是安全設計的關鍵參數。
錯誤選項解析
- ④ 鋼筋排列方式 等妥為安全設計並簽章確認之:鋼筋排列方式屬於鋼筋工程與結構配筋設計範疇,與模板支撐系統的結構安全計算無直接關聯;支撐設計應聚焦於荷重傳遞路徑與支撐構件強度,而非鋼筋配置細節。
Learning Tip
"本題考點為營建法第44條及營造安全衛生設施標準中關於「高聳大面積模板支撐」的專業技師簽證規定。常考陷阱在於混淆模板支撐設計因素與鋼筋工程設計因素;請記住:支撐設計三大要素為形狀、荷重、澆置方法,而鋼筋排列屬於結構體內部配筋問題,不影響外部支撐系統的力學計算。實務上,高度逾5公尺且面積達100平方公尺以上之模板支撐,必須由合格技師或專任工程人員事前計算並簽章,否則將違反職安法規。"
學員答題分佈
①模板形狀0%
②預期之荷重0%
③混凝土澆置方法0%
④鋼筋排列方式 等妥為安全設計並簽章確認之0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!