LONGEPASS
Q2.

下列有關連續沖放裝置的說明中,何者是錯誤的?

鍋爐操作 · 甲級 · 鍋爐啟用前之檢點 · Q2

難易度分析

3 / 5

本題著重於鍋爐內部沖放系統的硬體規範、空間配置與熱回收流程。考生需要清楚掌握不同功能沖放管路的設計要點,並對特定的管徑限制及系統運作路徑具備精確記憶,才能在高度相似的結構性描述中辨識出細微的觀念偏差。

正確答案:③沖放管的裝設位置在胴體之底部附近

③ 沖放管的裝設位置在胴體之底部附近:胴體底部附近是間歇沖放(底部排污)的裝設位置,用於排除污泥與沉澱物;連續沖放應裝設於水面附近,故此敘述錯誤。

錯誤選項解析

  • ① 沖放管的外徑應在80mm 以下:連續沖放管的外徑規範確實要求在 80mm 以下,此為確保沖放流量可控且符合鍋爐結構安全之標準設計。
  • ② 沖放管的裝設位置在胴體之水面附近:連續沖放的目的在於排除爐水中濃縮的溶解固形物,因此裝設於胴體水面附近(蒸發面)以持續排出高濃度爐水,此敘述正確。
  • ④ 閃化槽內蒸發的蒸汽被送至脫氣器:閃化槽(flash tank)內由高溫沖放水蒸發產生的二次蒸汽,確實可回收送至脫氣器(deareator)作為熱源再利用,此為節能設計。
Learning Tip

"連續沖放與間歇沖放的裝設位置是鍋爐操作檢定中的常考陷阱:連續沖放設於水面附近以排除溶解固形物,間歇沖放設於底部以排除污泥。兩者目的與位置截然不同,務必區分清楚。"

學員答題分佈

①沖放管的外徑應在80mm 以下0%
②沖放管的裝設位置在胴體之水面附近0%
③沖放管的裝設位置在胴體之底部附近0%
④閃化槽內蒸發的蒸汽被送至脫氣器0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!