Q18.
中高面受壓而無牽條牽住之碟型端板最高使用壓力,為該端板視同中低面受壓時之計算強度之幾倍?
鍋爐操作 · 甲級 · 鍋爐啟用前之檢點 · Q18
難易度分析
3 / 5
本題考查特定技術法規中的數值規範。難度在於必須精確區分結構在不同受壓方向與有無特定支撐條件下的強度計算比例。由於各個干擾選項均為高度相似的比率數值,若未能精準記憶條文細節,極易混淆不同情境下的計算基準。
正確答案:③0.6 倍
③ 0.6 倍:0.6 倍為正確答案。依據鍋爐構造規範,中高面受壓而無牽條牽住之碟型端板,其最高使用壓力應取該端板視同中低面受壓時計算強度的 60%,以補償無牽條支撐時的結構弱點。
錯誤選項解析
- ① 1.5 倍:1.5 倍為錯誤數值。此倍數高於原始計算強度,不符合碟型端板在無牽條情況下的降額設計原則,實際規範應為折減而非放大。
- ② 1 倍:1 倍表示與中低面受壓時強度相同,但中高面受壓且無牽條牽住時,因應力集中效應更顯著,必須進一步降低允許使用壓力以確保安全。
- ④ 0.5 倍:0.5 倍過度保守,非規範所定之係數。正確折減係數為 0.6 倍,此數值已綜合考量材料強度與結構安全係數。
Learning Tip
"本題核心考點為碟型端板無牽條時的壓力折減係數。常考陷阱在於混淆「有牽條」與「無牽條」的不同計算基準,以及將折減係數誤記為 0.5 或 1.0。實務上,牽條(stay bolt) 的功能在於分散端板承受之內壓應力,缺乏牽條支撐時必須以 0.6 倍 降額使用,此為鍋爐安全操作的重要規範。"
學員答題分佈
①1.5 倍0%
②1 倍0%
③0.6 倍0%
④0.5 倍0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!