Q76.
蒸汽配管作業中,下列措施那一種是不恰當的?
鍋爐操作 · 甲級 · 鍋爐啟用前之檢點 · Q76
難易度分析
2 / 5
本題著重於專業配管實務中的安全與流道設計規範。評估點在於高溫高壓蒸汽環境下,管路支撐補償機制與降低系統內部阻力的基礎工程原理。考生僅需具備基礎的管路實務概念,即可透過邏輯推理排除不合理的設計方式,屬於標準的專業觀念檢驗題。
正確答案:③彎頭部應採小徑肘管
③ 彎頭部應採小徑肘管:蒸汽管路彎頭應採用大徑肘管(長半徑彎頭)而非小徑肘管,以減少蒸汽流動阻力與沖蝕磨損,小徑肘管會造成壓降過大及局部沖蝕,故為不恰當措施。
錯誤選項解析
- ① 裝置伸縮接頭:伸縮接頭為蒸汽配管標準配置,用於吸收管路因熱脹冷縮產生的應力,防止管路變形或接頭洩漏。
- ② 管路設懸吊裝置:懸吊裝置可支撐管路重量並允許管路在熱膨脹時自由位移,屬於蒸汽配管的適當支撐方式。
- ④ 管路與支架間應採自由滑動式:自由滑動式支架允許管路在熱膨脹時沿軸向滑動位移,避免產生過大熱應力,符合蒸汽配管之熱位移補償設計要求。
Learning Tip
"蒸汽配管設計核心考點在於熱膨脹補償與流體阻力控制。常考陷阱為混淆「大徑肘管」與「小徑肘管」之適用場合——高壓蒸汽管路必須使用長半徑彎頭以降低壓損與沖蝕。另需注意疏水閥配置、保溫層設置及暖管程序等實務操作關鍵。"
學員答題分佈
①裝置伸縮接頭0%
②管路設懸吊裝置0%
③彎頭部應採小徑肘管0%
④管路與支架間應採自由滑動式0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!