LONGEPASS
Q89.

下列那一項不是鍋爐燃料遮斷閥作動的原因?

鍋爐操作 · 甲級 · 鍋爐啟用前之檢點 · Q89

難易度分析

2 / 5

本題側重於設備異常保護觀念的考核。題目將關鍵的系統緊急停機安全連鎖機制與日常調節的運行指標並列。由於兩者的危險性與應對級別差異顯著,考生只要對鍋爐基本構造與安全管理有初步認識,即可輕鬆排除干擾選項,不涉及深奧的學理推導或細部法規條文。

正確答案:④給水溫度下降

④ 給水溫度下降:給水溫度下降屬於正常操作波動範圍,通常由給水預熱器效率變化或水源溫度改變引起,不會直接觸發燃料遮斷閥作動,僅需調整燃燒控制即可。

錯誤選項解析

  • ① 低水位:低水位會觸發安全保護機制,因鍋爐內水位過低可能導致乾燒過熱與爐管破裂,故燃料遮斷閥會自動作動切斷燃料供應。
  • ② 蒸汽壓力過高:蒸汽壓力過高超過額定工作壓力時,為防止鍋爐超壓爆炸,燃料遮斷閥會自動作動以停止燃燒並降低壓力。
  • ③ 不著火:不著火時若持續供應燃料會造成爐內可燃氣體累積,可能引發爐膛爆炸,因此燃料遮斷閥會立即作動切斷燃料。
Learning Tip

"本題考鍋爐安全連鎖保護機制的觸發條件。常考陷阱在於混淆「安全保護動作」與「一般操作參數波動」。低水位、蒸汽壓力過高、不著火均屬立即性危險狀況,必須切斷燃料;而給水溫度變化屬可監控調整之參數,不構成緊急遮斷條件。實務上應熟悉鍋爐自動控制系統之各項安全連鎖設定值與作動邏輯。"

學員答題分佈

①低水位0%
②蒸汽壓力過高0%
③不著火0%
④給水溫度下降0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目