熱媒鍋爐之膨脹槽有爆沸之危險,一般安裝時

鍋爐操作 · 甲級 · 鍋爐啟用前之檢點 · Q186

難易度分析

4 / 5

此題採用複選題型,考生必須同時準確判定多個安全安裝規範方能得分。考題結合了具體的空間配置限制與法規設定的垂直距離數值,要求對設備防護細節有極為精確的記憶,不容許僅憑模糊印象作答,因此整體結構難度較高。

正確答案 (複選):③, ④

  • ③ 不得安裝在鍋爐正上方:膨脹槽若安裝於鍋爐正上方,一旦發生爆沸現象,高溫熱媒將直接噴濺至鍋爐本體,可能引發火災或設備損毀等嚴重工安事故,故法規明令禁止。
  • ④ 底部與熱媒鍋爐頂部的垂直距離應不少於3m:依據熱媒鍋爐安全規範,膨脹槽底部與鍋爐頂部需維持至少 3m 垂直距離,此高度差可確保靜壓緩衝空間,有效降低爆沸時熱媒逆流或噴濺的風險。

錯誤選項解析

  • ① 不受限制:膨脹槽的安裝位置受嚴格規範,並非不受限制。其安裝高度與位置直接關係到熱媒系統的壓力平衡與爆沸風險控制,必須符合鍋爐安全技術法規要求。
  • ② 可於室外任何地方:膨脹槽若安裝於室外,需考量環境溫度變化對熱媒膨脹係數的影響,且應避免陽光直射與雨水侵入,並非可於室外任何地方隨意安裝。
Learning Tip

"此類題型常考膨脹槽安裝位置與安全距離的規範。考生易混淆「膨脹槽」與「補給水箱」的功能差異。實務上,3m 最小垂直距離是鍋爐操作乙丙級檢定的高頻考點,且需特別注意爆沸的成因多為熱媒溫度超過沸點或系統壓力異常下降所致,操作時應定期確認膨脹槽液位與氮氣封壓力是否正常。"

學員答題分佈

①不受限制0%
②可於室外任何地方0%
③不得安裝在鍋爐正上方0%
④底部與熱媒鍋爐頂部的垂直距離應不少於3m0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!