LONGEPASS
鍋爐操作/啟動點火/Q1
簡單
正確率 -
Q1.

下列何者不是冷休狀態或暫停使用鍋爐擬開始運轉前需實施之檢點及準備工作?

鍋爐操作 · 甲級 · 啟動點火 · Q1

難易度分析

2 / 5

此題著重於考驗日常操作程序與專業技術檢驗在執行規模上的本質差異。各選項所代表的作業型態、頻率與所需技術門檻對比強烈,考生只要能區分「每次運轉前自主確認」與「特定週期的專業工程檢測」之差別,即可快速進行排除,不涉及繁瑣的法規數值記憶或複雜推導。

正確答案:④爐管之腐蝕與磨蝕金相檢查

④ 爐管之腐蝕與磨蝕金相檢查:爐管腐蝕與磨蝕的金相檢查屬於定期停爐檢查項目,需使用專業檢測儀器並由合格人員執行,並非每次冷爐啟動前的日常檢點工作。此類檢查通常依《鍋爐及壓力容器安全規則》於內部檢查時實施。

錯誤選項解析

  • ① 鍋爐水位的確認及調整:鍋爐水位是冷爐啟動前必須確認的關鍵參數,水位不足會導致乾燒危險,水位過高則可能引發蒸汽帶水現象,因此啟動前需確認並調整至正常水位範圍。
  • ② 沖放裝置的檢點與沖放:沖放裝置(含底部排污閥)在鍋爐停用期間可能沉積雜質,啟動前需檢點其作動功能並實施沖放,以排除爐內沉積物與確保管路暢通。
  • ③ 自動控制裝置檢點:自動控制裝置(如水位控制、燃燒控制、安全連鎖裝置)是鍋爐安全運轉的核心,啟動前必須檢點其是否正常作動,以確保運轉期間的自動保護功能有效。
Learning Tip

"本題核心考點在於區分「啟動前日常檢點」與「定期停爐檢查」的差異。鍋爐操作人員應熟記:冷爐啟動前的檢點重點為水位確認、燃料系統、燃燒裝置、安全閥及沖放裝置、自動控制與連鎖裝置等可於運轉前快速確認之項目;而爐管金相檢查、耐材檢查等則屬法定定期檢查範圍,需於停爐冷卻後由專業檢測人員執行。實務上常混淆「日常檢點」與「定期檢查」的項目歸屬,需特別留意。"

學員答題分佈

①鍋爐水位的確認及調整0%
②沖放裝置的檢點與沖放0%
③自動控制裝置檢點0%
④爐管之腐蝕與磨蝕金相檢查0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!