Q26.
下列那些是鍋爐主燃料跳脫復歸條件?
鍋爐操作 · 甲級 · 啟動點火 · Q26
難易度分析
4 / 5
本題為複選題,考生需同時對多個安全控制邏輯進行精確判定。難度在於必須清楚辨析「系統執行復歸的前置連鎖安全條件」與「點火後運轉期間的動態監測功能」,由於各個選項皆與鍋爐安全運作密切相關,若缺乏對連鎖程序邏輯的精確理解,極易產生混淆,屬於考查細節辨識度與專業邏輯的題型。
正確答案 (複選):①, ②, ③
- ① 鍋爐排淨完成:鍋爐排淨完成是主燃料跳脫(MFT)復歸的必要條件,確保爐膛內殘留的可燃性氣體已完全清除,避免復歸時發生爐膛爆炸危險。
- ② 無鍋爐跳脫條件存在:無鍋爐跳脫條件存在為基本復歸前提,必須確認所有觸發 MFT 的異常因子(如低水位、高水位、風機跳脫等)均已排除,方可執行復歸操作。
- ③ 鍋爐水位正常:鍋爐水位正常是確保汽水分離與熱傳導安全的關鍵,水位異常時若允許復歸點火,可能導致乾燒過熱或滿水carry-over事故。
錯誤選項解析
- ④ 啟用火焰檢知器:啟用火焰檢知器屬於點火後的火焰監視功能,並非 MFT 復歸條件。火焰檢知器用於運轉中偵測燃燒狀態,而非復歸階段的判定依據。
Learning Tip
"本題核心考點為MFT(主燃料跳脫)復歸條件與運轉監視項目的區別。常考陷阱是將「點火後才需確認的項目」混入復歸條件中。實務上,復歸邏輯必須嚴格遵循先排淨、再確認無跳脫因子、最後檢查水位與壓力的順序,任何條件未滿足均不得強制復歸,以符合鍋爐安全操作規範。"
學員答題分佈
①鍋爐排淨完成0%
②無鍋爐跳脫條件存在0%
③鍋爐水位正常0%
④啟用火焰檢知器0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!