Q2.
定期檢查後再度啟動鍋爐,當蒸汽壓力開始上升時,下列何項敘述是正確的?
鍋爐操作 · 甲級 · 升壓操作 · Q2
難易度分析
2 / 5
本題著重於考查鍋爐升壓程序中的運轉安全規範。考題結構要求考生在多個操作步驟中,準確判別各項程序(如安全閥件調整、系統測試)的標準作業時機與通用安全準則。主要考點在於區分「點火前準備」與「升壓中操作」的差異,屬於基礎學科知識的觀念判定題。
正確答案:②無論如何都不可使鍋爐急劇燃燒
② 無論如何都不可使鍋爐急劇燃燒:急劇燃燒會造成鍋爐本體熱應力不均,可能導致爐板變形或焊道破裂;升壓過程必須採緩慢均勻加熱原則,以保護鍋爐結構安全。
錯誤選項解析
- ① 在蒸汽開始產生前應先關閉空氣閥:空氣閥應在蒸汽開始排出時才關閉,而非在蒸汽產生前關閉;過早關閉會導致爐內空氣無法排出,影響蒸汽品質與壓力表讀值準確性。
- ③ 升壓所需時間與鍋爐型式之大小無關:升壓時間與鍋爐的容量大小及型式密切相關;大型鍋爐或水管式鍋爐因水容量與受熱面積不同,所需的升壓時間明顯較長。
- ④ 應測試低水位警報裝置機能正常:低水位警報裝置的機能測試應於點火前完成確認;升壓階段的重點在於監控壓力上升速率與檢查各閥門洩漏狀況。
Learning Tip
"本題核心考點為鍋爐升壓操作的安全原則。常考陷阱在於混淆各項安全檢查的正確時機:空氣閥關閉時機、低水位測試時機均須在點火前或蒸汽產生時確認,而非升壓中途。實務上應牢記緩慢升壓為最高原則,避免熱衝擊造成鍋爐損壞。"
學員答題分佈
①在蒸汽開始產生前應先關閉空氣閥0%
②無論如何都不可使鍋爐急劇燃燒0%
③升壓所需時間與鍋爐型式之大小無關0%
④應測試低水位警報裝置機能正常0%