Q46.
鍋爐水冷壁管管內結垢可造成
鍋爐操作 · 甲級 · 異狀處理 · Q46
難易度分析
2 / 5
本題屬於學科基本觀念題,考題結構採用「因果邏輯雙重組合」的形式,將物理現象的增減、升降關係進行交叉配對。考生僅需釐清基本物理變化與系統影響的邏輯關係,即可排除矛盾選項。題目無複雜計算或法規細節,重點在於基礎觀念的釐清。
正確答案:④傳熱減弱,管壁溫度升高
④ 傳熱減弱,管壁溫度升高:水垢的熱導率極低(約為鋼材的 1/30~1/50),形成熱阻層使傳熱減弱,熱量無法有效傳至管內爐水,導致管壁金屬溫度顯著升高,嚴重時會造成過熱爆管。
錯誤選項解析
- ① 傳熱增強,管壁溫度升高:水垢的熱導率遠低於金屬管壁,會形成隔熱層導致傳熱減弱而非增強;雖然管壁溫度確實會升高,但前半段敘述錯誤。
- ② 傳熱減弱,管壁溫度降低:結垢確實會使傳熱減弱,但由於熱量無法有效被管內爐水帶走,管壁溫度會升高而非降低,後半段敘述錯誤。
- ③ 傳熱增強,管壁溫度降低:水垢層會阻礙熱流傳遞,使傳熱效率下降而非增強;同時熱量累積於管壁會使溫度上升而非降低,兩段敘述均錯誤。
Learning Tip
"本題核心考點為水垢對熱傳導的影響。切記:結垢=熱阻增加=傳熱變差=管壁過熱,此為鍋爐操作檢定常考題型。容易混淆的是將「傳熱增強」與「溫度升高」錯誤配對,實務上水垢厚度僅 1mm 即可使管壁溫度上升數百度,是導致水冷壁管破裂的主要異狀原因之一,定期水質管理與除垢保養為預防關鍵。"
學員答題分佈
①傳熱增強,管壁溫度升高0%
②傳熱減弱,管壁溫度降低0%
③傳熱增強,管壁溫度降低0%
④傳熱減弱,管壁溫度升高0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!