LONGEPASS
鍋爐操作/異狀處理/Q63
困難
正確率 -
Q63.

鍋爐運轉中發生停電時之緊急措施為何?

鍋爐操作 · 甲級 · 異狀處理 · Q63

難易度分析

4 / 5

本題屬於多選題,受測者需要逐一評估各項緊急處置步驟的安全與合理性。作答時必須清晰辨識各項操作對爐內壓力、水位以及可燃氣體控制所產生的物理反應,並排除看似合理但實際上會增加安全風險的危險動作。由於必須完全正確判斷所有程序才能得分,對於實務應變觀念的精準度要求較高。

正確答案 (複選):①, ③, ④

  • ① 突然停電時,應立即切斷電源開關:突然停電時立即切斷電源開關是防止復電瞬間突波電流損壞鍋爐控制系統與馬達設備的必要措施,可避免自動重啟造成危險。
  • ③ 電動給水裝置者,可等壓力降低後以自來水壓給水至最低限度之水位:電動給水裝置停電後無法運轉,待鍋爐壓力降低至低於自來水壓時,可利用自來水壓差進行重力給水,維持最低安全水位以防止爐管過熱燒損。
  • ④ 如有停電之預告時,應與蒸汽使用單位聯繫,於停電前依照鍋爐停止運轉要領停爐:接獲停電預告時應提前與蒸汽使用單位協調,依鍋爐停止運轉標準程序進行停爐,確保壓力與水位處於安全狀態,避免突發停電造成乾燒或超壓事故。

錯誤選項解析

  • ② 打開風門並將燃燒器拉出:停電時不應打開風門並將燃燒器拉出,此操作可能導致爐內殘留可燃氣體外洩或空氣大量進入引發爆燃風險,正確做法應維持爐體密閉狀態。
Learning Tip

"鍋爐停電緊急處理的核心考點在於區分「突發停電」與「預告停電」的應對差異。常考陷阱包括:誤以為停電後應立即手動操作燃燒器(實則增加爆燃風險),或忽略維持最低水位的重要性。實務上,水位控制與電源隔離是防止鍋爐損壞的兩大關鍵,操作人員應熟悉手動給水程序以備不時之需。"

學員答題分佈

①突然停電時,應立即切斷電源開關0%
②打開風門並將燃燒器拉出0%
③電動給水裝置者,可等壓力降低後以自來水壓給水至最低限度之水位0%
④如有停電之預告時,應與蒸汽使用單位聯繫,於停電前依照鍋爐停止運轉要領停爐0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目