LONGEPASS
Q3.

依據「輸配電設備裝置規則」, 3∮4W 11.4 kV 配電線路所裝設之水平支線與建築物之牆壁,其水平間隔不得低於

配電線路裝修 · 甲級 · 架空外線施工與運轉維護 · Q3

難易度分析

4 / 5

題目直接援引專門法規之明文數值,選項皆為線路施工常見的安全距離參數,數值排列緊密。此結構設計不依賴邏輯推演,主要篩選考生對特定電壓規範的精確掌握程度。若未將相關法規條文製作對照表或反覆鞏固記憶,僅憑模糊印象或實務經驗極易選取鄰近的干擾選項,整體屬於對細節記憶準確度要求嚴格的穩定考型。

正確答案:③1.5 公尺

③ 1.5 公尺:依據輸配電設備裝置規則,3∮4W 11.4 kV 配電線路之水平支線與建築物牆壁的水平間隔不得低於 1.5 公尺,此距離可確保絕緣安全距離及施工維護人員之安全作業空間。

錯誤選項解析

  • ① 0.9 公尺:0.9 公尺的間距不足以確保 11.4 kV 高壓配電線路與建築物牆壁之間隔安全,無法滿足放電距離與維修作業空間的最低要求,易造成感電危險。
  • ② 1.2 公尺:1.2 公尺雖較 0.9 公尺有所改善,但仍未達輸配電設備裝置規則對 3∮4W 11.4 kV 系統所規範之水平支線與建築物牆壁的最小安全間隔標準。
  • ④ 2.0 公尺:2.0 公尺雖大於法規最低要求,但法規所訂定的是最小容許值 1.5 公尺,本題詢問的是法規規範之最低標準,而非建議值或更寬裕的配置。
Learning Tip

"此類題型常考不同電壓等級對應的安全間隔距離,考生容易混淆 11.4 kV 與 22.8 kV 的規範數值。實務上,架空外線施工時必須嚴格遵守輸配電設備裝置規則中的接近距離限制,以確保建築物安全及人員作業安全,切勿憑經驗估算而忽略法規明文規定。"

學員答題分佈

①0.9 公尺0%
②1.2 公尺0%
③1.5 公尺0%
④2.0 公尺0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!