LONGEPASS
Q194.

欲改善配電線路電壓,下列四種方法中何種效果最少?

配電線路裝修 · 甲級 · 架空外線施工與運轉維護 · Q194

難易度分析

3 / 5

題目設計專注於電力系統設備功能之精確區分,選項中刻意配置參數規格與電壓調節機制易混淆之項目。考生需具備線路阻抗與電壓降落之基礎物理觀念,並能辨認不同強化手段對電壓品質之實際影響路徑,方能於帶有誘因之對比選項中準確判讀。

正確答案:④變壓器容量換大

④ 變壓器容量換大:變壓器容量換大僅增加負載承載能力,對線路電壓降的改善效果極微,因電壓降主要取決於線路阻抗與負載電流,而非變壓器額定容量。

錯誤選項解析

  • ① 裝設電容器:裝設電容器可提供無功功率補償,減少線路無功電流流動,有效降低電壓降,是改善配電線路電壓的常用方法。
  • ② 導線換粗:導線換粗可降低線路電阻與阻抗,直接減少電壓降(ΔV = IR),對長距離饋線的電壓改善效果顯著。
  • ③ 裝設電壓調整器:電壓調整器(含感應電壓調整器或步進式調整器)可直接偵測並調整輸出電壓,是改善電壓品質最直接且效果最佳的方法。
Learning Tip

"本題考點在於區分設備容量與電壓品質改善的差異。常考陷阱是誤以為變壓器容量越大電壓越高,實際上電壓改善應從無功補償(電容器)、降低阻抗(導線換粗)或直接調整(電壓調整器)著手。實務上,電容器用於改善功率因數與電壓,電壓調整器用於長距離饋線末端電壓偏低之情況。"

學員答題分佈

①裝設電容器0%
②導線換粗0%
③裝設電壓調整器0%
④變壓器容量換大0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!