Q217.
吊臂車建桿法之要點,下列敘述何者有誤?
配電線路裝修 · 甲級 · 架空外線施工與運轉維護 · Q217
難易度分析
3 / 5
本題為單選題型,主要測驗對特定施工工法與作業規範的精確記憶。命題結構上僅設置單一明確的方位反轉陷阱,其餘干擾項皆為常態性正確原則。整體不涉複雜推論或多重條件比對,重點在於考生是否具備清晰的空間概念與關鍵數值的熟記能力,屬於標準的基礎應試題型難度。
正確答案:①掛鈎繩套位於電桿重心略偏向根端約20 公分
① 掛鈎繩套位於電桿重心略偏向根端約20 公分:掛鈎繩套應位於電桿重心略偏向梢端(非根端),如此吊起時電桿才能保持水平或梢端微揚,避免根端過度下垂造成危險。此選項將方向說反,故為錯誤敘述。
錯誤選項解析
- ② 在斜坡上建桿時,吊臂車應在上坡方向停妥,前後四輪應有安全止檔裝置:在斜坡建桿時,吊臂車確實應停在上坡方向,且前後四輪須設置安全止檔(楔塊)以防滑動,此為正確的安全作業規範。
- ③ 領班站立位置應考量操作人員視線及建桿情形:領班(指揮者)站立位置必須同時兼顧吊臂車操作人員的視線範圍及電桿起吊狀態,以便即時下達指令,此為正確的指揮要領。
- ④ 離地面1/3 桿深處埋設腳木,並以4.19mm 鍍鋅鐵線繞3 紮:腳木(footing)應埋設於離地面約1/3 桿深處,並以4.19mm(#8)鍍鋅鋼線纏繞綁紮固定,此為正確的電桿臨時固定工法。
Learning Tip
"吊臂車建桿的核心考點在於吊點位置與斜坡作業安全。常考陷阱為混淆「重心偏向梢端」與「偏向根端」——正確做法是繩套應掛在重心偏梢端,使電桿吊起時桿根自然下垂便於插入桿洞。此外,腳木設置位置(約1/3桿深處)與綁紮線材規格(4.19mm鍍鋅鋼線)亦為高頻考點,需熟記。"
學員答題分佈
①掛鈎繩套位於電桿重心略偏向根端約20 公分0%
②在斜坡上建桿時,吊臂車應在上坡方向停妥,前後四輪應有安全止檔裝置0%
③領班站立位置應考量操作人員視線及建桿情形0%
④離地面1/3 桿深處埋設腳木,並以4.19mm 鍍鋅鐵線繞3 紮0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!