Q233.
依據「輸配電設備裝置規則」,接地銅棒釘入深度之規定為
配電線路裝修 · 甲級 · 架空外線施工與運轉維護 · Q233
難易度分析
4 / 5
本題採複選形式,要求對每個選項之場域條件與對應規範進行獨立驗證。題幹未提供額外提示,需考生快速比對不同施工環境之具體數值門檻。選項間數值差異極小,且包含特殊條件之例外狀態判定,極易因數值混淆或過度推論而失誤。整體結構強調對法規細節的精密度把握與多項條件比對能力。
正確答案 (複選):③, ④
- ③ 人孔內不得小於2.3 公尺:人孔內空間受限且屬密閉導線環境,接地銅棒釘入深度不得小於 2.3 公尺,以確保維護人員於人孔內作業時之接觸電位差與跨步電壓在安全範圍內。
- ④ 亭置式設備不得小於2.3 公尺:亭置式設備(如亭上型變壓器、開關設備)因設備集中且故障電流大,接地銅棒釘入深度不得小於 2.3 公尺,以維持設備外殼接地之有效性及人員操作安全。
錯誤選項解析
- ① 一般土質處所不得小於2.3 公尺:一般土質處所的接地銅棒釘入深度規定應不得小於 2.4 公尺,而非 2.3 公尺。此深度確保接地電阻能符合規範要求,使故障電流有效導入大地。
- ② 岩層地盤處所得小於2.3 公尺:岩層地盤處所因地质條件特殊,若無法釘入規定深度時,應採替代措施(如水平接地極或降阻劑),而非直接允許小於 2.3 公尺。錯誤在於未提及需經核准或採取補強措施。
Learning Tip
"本題核心考點為接地銅棒釘入深度於不同場所之差異規定。常考陷阱在於一般土質(2.4 公尺)與特殊場所(人孔、亭置式設備為 2.3 公尺)之數值混淆。實務上,接地深度不足將導致接地電阻過大,無法有效保護設備與人員安全;若遇岩層等無法達到規定深度時,須依規範採水平接地、多根並聯或化學降阻劑等替代方案,並經主管機關核准。"
學員答題分佈
①一般土質處所不得小於2.3 公尺0%
②岩層地盤處所得小於2.3 公尺0%
③人孔內不得小於2.3 公尺0%
④亭置式設備不得小於2.3 公尺0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!