LONGEPASS
Q249.

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,施作3∮4W 11.4kV 配電線路中性線,其接地電阻值下列敘述何者符合規定?

配電線路裝修 · 甲級 · 架空外線施工與運轉維護 · Q249

難易度分析

4 / 5

本題要求逐一驗證四選項之分類與數值,需具備精準之法規記憶力以區分相似概念。命題設置字面相近之項目作為干擾,且正確選項涉及主體規範上限與符合更嚴格標準之數值,複選形式排斥單一模糊判斷,必須對條文細節有清晰掌握方能全數命中。

正確答案 (複選):③, ④

  • ③ 屬特種接地,接地電阻25Ω:依據台電「架空配電線路施工規範」,3∮4W 11.4kV配電線路之中性線接地屬於特種接地,其接地電阻值應在25Ω以下,符合規定。
  • ④ 屬特種接地,接地電阻10Ω:依據台電規範,特種接地之接地電阻值在10Ω以下亦符合更嚴格之標準,適用於土壤電阻率較高或特殊地形時之加強接地要求。

錯誤選項解析

  • ① 屬第二種接地,接地電阻75Ω:第二種接地適用於低壓電氣設備外殼接地,接地電阻應在100Ω以下;而11.4kV配電線路中性線接地屬於特種接地,非第二種接地,故75Ω不符合規定。
  • ② 屬第二種接地,接地電阻50Ω:第二種接地主要用於低壓用電設備之接地保護,不適用於高壓配電線路之中性點接地;11.4kV系統中性線應採特種接地,故50Ω不適用。
Learning Tip

"特種接地與第二種接地之適用範圍為本類題型常考陷阱。11.4kV配電線路中性線接地一律歸類為特種接地,其電阻值要求為25Ω以下,部分嚴格條件下要求10Ω以下。切勿與低壓設備之第二種接地(100Ω以下)或第三種接地(10Ω以下)混淆。實務施工時應依現場土壤電阻率測試結果選擇適當接地極數量與配置方式。"

學員答題分佈

①屬第二種接地,接地電阻75Ω0%
②屬第二種接地,接地電阻50Ω0%
③屬特種接地,接地電阻25Ω0%
④屬特種接地,接地電阻10Ω0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目